Locale caldaia interrato ed aerazione
Moderatore: Edilclima
Locale caldaia interrato ed aerazione
Devo adeguare un locale caldaia ai fini antincendio. Il locale è interrato e senza alcuna parete esterna, tranne la copertura. Due pareti confinano con altri locali. Alimentazione a metano.
Il D.M. 12/4/96 richiede al punto 4.1.1 b), per i locali interrati, almeno una parete confinante con intercapedine ad uso esclusivo. Al successivo punto 4.1.2, ai fini dell'aerazione, la copertura è considerata parete esterna se rispondente a determinati requisiti, soddisfatti nel mio caso.
Il mio dubbio è il seguente: facendo le aperture di aerazione sulla copertura, prevedendo un accesso alla centrale dall'interno tramite disimpegno come previsto al punto 4.2.5, l'intercapedine può essere evitata?
Chi mi dà un parere in merito?
Il D.M. 12/4/96 richiede al punto 4.1.1 b), per i locali interrati, almeno una parete confinante con intercapedine ad uso esclusivo. Al successivo punto 4.1.2, ai fini dell'aerazione, la copertura è considerata parete esterna se rispondente a determinati requisiti, soddisfatti nel mio caso.
Il mio dubbio è il seguente: facendo le aperture di aerazione sulla copertura, prevedendo un accesso alla centrale dall'interno tramite disimpegno come previsto al punto 4.2.5, l'intercapedine può essere evitata?
Chi mi dà un parere in merito?
Si', in effetti quella circolare mi ha sempre lasciato perplesso: se l'obiettivo e' mettere la CT sul perimetro del fabbricato, mi chiedo perche' non l'hanno scritto nella norma...
Una cosa tipo: la CT dovrà essere disposta lungo il perimetro dell'edificio; A tal fine si considera sufficiente l'attestazione di... etc etc.
Cosi' avrebbero nel contempo ottenuto un po' piu' di chiarezza e lasciato aperta la possibilita' di altre soluzioni.
Ma in che senso a MI non ne vogliono sentire parlare? Lasciano fare una CT senza attestazione su parete esterna?
Una cosa tipo: la CT dovrà essere disposta lungo il perimetro dell'edificio; A tal fine si considera sufficiente l'attestazione di... etc etc.
Cosi' avrebbero nel contempo ottenuto un po' piu' di chiarezza e lasciato aperta la possibilita' di altre soluzioni.
Ma in che senso a MI non ne vogliono sentire parlare? Lasciano fare una CT senza attestazione su parete esterna?
Ah, ok. Ma non mi pareva che la circolare dicesse qualcosa di diverso tipo: "se e' sul perimetro va bene lo stesso", specificava solo meglio i ragionamenti che hanno portato a quella formulazione. Sbaglio?ilverga ha scritto:Nel senso che non si accontentano di vedere la c.t. sul perimetrale! Deve avere quindi il 15% su spazio a cielo libero se seminterrata o su intercapedine se interrata.tigers ha scritto: Ma in che senso a MI non ne vogliono sentire parlare? Lasciano fare una CT senza attestazione su parete esterna?
Vero, ma se un Comando Provinciale VVF (come ad es. Milano) decide di seguire come linea comune di non approvare pratiche che per l'ok necessitano l'applicazione della circolare, hai voglia ribadirne l'esistenza...megaing ha scritto:La circolare spiega che se il locale ct è interrato, l'attestazione del 15 % può essere realizzata su terrapieno scoperto; in tal caso l'intercapedine viene dimensionata solo in funzione della superficie di aerazione richiesta.
Sono d'accordo con te che scontrarsi con certe controparti è sempre inopportuno. Detto questo, il mio post voleva solo specificare meglio quanto descritto nella circolare, che comunque a mio avviso rimane un'interpretazione autentica del decreto in quanto emanata direttamente dal MI. Non so quindi fino a che punto un qualsiasi comando possa decidere autonomamante di non approvare delle pratiche conformi a quanto riportato nella circolare ......... Comunque a Torino mi sono già capitati due casi del genere, regolarmente approvati.