Buon pomeriggio,
sono a richiedere la vostra opinione in merito al seguente aspetto. Con un cliente siamo in fase di rinnovo CPI; dalla documentazione messami a disposizione ho notato che il parquet dello stabile è stato trattato in passato con vernice ignifuga al fine di conferire una classe di reazione al fuoco pari a 1. Al piano inferiore si trova un'autorimessa pertinente l'attività. Volevo chiedervi se anche la vernice suddetta impiegata ai soli fini della reazione al fuoco e non della resistenza, è ricompresa nell'Allegato A3 del DM 16 febbraio 2007. In caso affermativo mi risulterebbe molto complicato verificare l'efficacia del prodotto...per essere "tranquilli" andrebbe probabilmente riapplicata con a seguito tutte le imprecazioni della Committenza.
Vernice ignifuga parquet
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Vernice ignifuga parquet
Strutture portanti riqualificate. Non è portante.
Re: Vernice ignifuga parquet
Il solaio è portante ed eventualmente separante e come tale sarà stato certificato (hai per le mani le vecchie certificazioni ?).
Ma il trattamento ignifugo del parquet non ha funzioni di garantire/incrementare la R del solaio.
Ma il trattamento ignifugo del parquet non ha funzioni di garantire/incrementare la R del solaio.