Ciao a tutti
Ho un gruppo di pressione in cui è presente 1 Pompa pilota , 2 elettropompa , 1 motopompa, attualmente risultano collegate solo la pilota e la motopompa con rispettivo quadro di comando mentre le due elettropompe sono collegate solo in idraulica , non sono presenti neanche i quadri .
Il cliente mi chiede di capire come poter mettere in funzione le due elettropompe , vorrei capire da che parte posso partire ho già chiesto progetto e cpi se presente
Grazie
Quadro elettropompa antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Quadro elettropompa antincendio
Cerca di capire perchè mancano i quadri. Si tratta di un gruppo preassemblato o autocostruito ?
Per prima cosa devi determinare che prestazioni devi ottenere.
Poi, ormai da molto tempo, due elettropompe non possono coesistere, in alimentazioni superiori.
Verifica se il costruttore delle pompe può fornirti la relativa quadristica certificata, magari occupandosi anche del montaggio tramite ditta di sua fiducia.
Per prima cosa devi determinare che prestazioni devi ottenere.
Poi, ormai da molto tempo, due elettropompe non possono coesistere, in alimentazioni superiori.
Verifica se il costruttore delle pompe può fornirti la relativa quadristica certificata, magari occupandosi anche del montaggio tramite ditta di sua fiducia.