Soluzioni conformi. sono del tipo OR oppure AND?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Soluzioni conformi. sono del tipo OR oppure AND?

Messaggio da ildubbio »

Le soluzioni conformi proposte via via dal codice sono tra loro alternative o vanno applicate tutte?

Ad esempio le due soluzioni di cui ai punti 1 e 2 previste in S.2.4.3 sono del tipo "AND" oppure "OR"?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3049
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Soluzioni conformi. sono del tipo OR oppure AND?

Messaggio da weareblind »

S.2.4.3 soluzione conforme per livello III prevede il rispetto del paragrafo S.2.5, che a sua volta chiede S.2.7-S.2.8-S.2.9
S.2.9 ti fornisce il metodo di calcolo del carico di incendio e della classe del compartimento.
I due commi di S.2.4.3 attengono a due cose diverse, perché ti sembrano sostitutivi uno dell'altro?
Il comma 2 di S.2.4.3 ti dice solo che classe hai in base al carico di incendio che calcolerai con S.2.9