tubazione gas che passa nel filtro antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Antimonio
Messaggi: 7
Iscritto il: gio mar 15, 2018 16:00

tubazione gas che passa nel filtro antincendio

Messaggio da Antimonio »

Buongiorno, in seguito ad un mancato rinnovo di CPI devo presentare una nuova SCIA per un'attività che comprende anche due centrali termiche, sono però perplesso per alcuni aspetti relativi all'adduzione gas:
- passaggio della tubazione nuda all'interno del filtro, dov'è inoltre stata installata la valvola di intercettazione;
- prima di entrare nel filtro, e quindi a monte della valvola di intercettazione, il tubo del gas transita nudo all'interno della centrale termica
Il progetto (con parere favorevole) riporta questa posizione delle tubazioni, sia nelle tavole grafiche che in relazione, il sopralluogo dei VVF non ha messo in evidenza problematiche a riguardo...io però ho dei dubbi sulla correttezza...voi che ne pensate?
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: tubazione gas che passa nel filtro antincendio

Messaggio da etec83 »

Mi è capitata la stessa cosa anche a me adesso.
A me non hanno neanche presentato DICH prod delle porte e dei muri.
Fammi sapere come va a finire.