Si può impostare, e come, una deroga a previsioni di una norma UNI?
Nello specifico per un locale pompe a cui non si accede da spazio scoperto.
Deroga a norma UNI
Moderatore: Edilclima
Re: Deroga a norma UNI
onestamente non mi è mai capitato di fare una deroga su una norma UNI, anche perché di solito le norme UNI sono ad applicazione volontaria e quindi teoricamente tutto il ragionamento che sta alla base della deroga (maggior rischio e misure compensative) lo si fa in fase di progetto; la 12845 è citata nel DM impianti (anche se non in modo esclusivo) al quale fa riferimento la circolare 8879 del 4/7/2012 in cui si dice che si può far riferimento ad altre norme o standard di riconosciuta validità... non so se ci siano norme che dal punto di vista che ti interessa consentano di accedere al locale pompe da spazio chiuso.
Comunque in via generale io presenterei deroga allo specifico punto della 12845 in maniera similare a deroga da un DM... alla fin fine quello specifico problema attiene di più alla sicurezza antincendio pura che all'impiantistica, per cui: motivazione (invento: caratteristiche strutturali), maggior rischio (continuo ad inventare: difficoltà ad entrare o uscire in sicurezza dal locale in caso di emergenza) e misure compensative (filtri, aerazione ecc....)
Comunque in via generale io presenterei deroga allo specifico punto della 12845 in maniera similare a deroga da un DM... alla fin fine quello specifico problema attiene di più alla sicurezza antincendio pura che all'impiantistica, per cui: motivazione (invento: caratteristiche strutturali), maggior rischio (continuo ad inventare: difficoltà ad entrare o uscire in sicurezza dal locale in caso di emergenza) e misure compensative (filtri, aerazione ecc....)
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deroga a norma UNI
No. La deroga si esegue su una legge. La UNI è una norma tecnica ad applicazione volontaria. Non la applichi e basta. Se del caso, illustri il perché e cosa fai per garantire un livello equivalente.
Re: Deroga a norma UNI
Non sono del tutto d'accordo. Il DM 20 dicembre 2012 rinvia alla UNI 10779...la Uni 10779 rinvia alla uni 11292...weareblind ha scritto: ↑gio mar 15, 2018 18:50 No. La deroga si esegue su una legge. La UNI è una norma tecnica ad applicazione volontaria. Non la applichi e basta. Se del caso, illustri il perché e cosa fai per garantire un livello equivalente.
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deroga a norma UNI
Allora già restringiamo il campo rispetto alla domanda, che era generale.
Venendo al corretto rilievo, personalmente ritengo che nulla cambi. Un DM richiama la norma, ok, che però sempre a base volontaria rimane. Devo però dare spiegazioni e chiarimenti per illustrare il livello equivalente di prestazione.
Venendo al corretto rilievo, personalmente ritengo che nulla cambi. Un DM richiama la norma, ok, che però sempre a base volontaria rimane. Devo però dare spiegazioni e chiarimenti per illustrare il livello equivalente di prestazione.