tubi antincendio a vista interni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
frimarc
Messaggi: 66
Iscritto il: ven set 22, 2006 14:33

tubi antincendio a vista interni

Messaggio da frimarc »

Ho un dubbio che mi perseguita da molto.
E' possibile eseguire la rete antincendio per un sistema di spegnimento ad idranti all'interno del comparto servito?

Ho delle situazioni in cui il capannone o l'attività è esistente ed esternamente tutta pavimentata con calcestruzzo, oppure una porzione di capannone che pero' ha 2 lati confinanti con altra proprietà
Eseguire quindi un anello interrato diventa improponibile.
E' più semplice posare le tubazioni a vista interne allo stesso.

La Uni 10779 non vieta questo e neppure i VVF lo vietano

Ma a me il dubbio rimane sempre
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubi antincendio a vista interni

Messaggio da Terminus »

Sempre fatto, sia in ambienti industriali che civili.
Le tubazioni a vista sono da considerarsi protette dalla presenza stessa dell'impianto.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3036
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: tubi antincendio a vista interni

Messaggio da weareblind »

Esatto, ma c'è scritto esplicitamente.