Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato

Messaggio da fra.sal. »

Buonasera a tutti, volevo chiedervi: con il metodo tabellare è possibile certificare un solaio alveolare prefabbricato.
Il solaio è composto da lastre alveorali vuote all'interno (con intercapedine d'aria) appoggiate su travi a T. Il copriferro è 4,5 cm
A me verrebbe da dire che non rientra e nessun caso secondo il DM 16 febbraio 2007.

Le opzioni sono:

- Solette piene con armatura monodirezionale
- Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo (1)
- Solai a travetti con alleggerimento (2)
- Solai a lastra con alleggerimento (3)

Avete avuto esperienza in merito?
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato

Messaggio da buge »

Puoi trovare qualcosa sugli Eurocodici mi pare
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato

Messaggio da Terminus »

Solai alveolari mai certificati con il tabellare.
Sperimentale o analitico.