Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Trevize
Messaggi: 58
Iscritto il: mer set 21, 2016 22:09

Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Messaggio da Trevize »

Ciao a tutti.
Noto che nel DM 21/02/2017 (codice RTV Autorimesse) non si parla del fantomatico requisito REI30 per i setti di separazione tra i box.
Si parla, invece, al V.6.7 di "scenari" volti (se non ho capito male) a calcolare, solo nel caso di applicazione di soluzioni non conformi, la tenuta delle strutture in caso di incendi che si propagano a piu' veicoli.

E' corretto, dunque, dedurre che il requisito REI30 per i setti, che la nota prot P894/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000 aveva (a mio giudiuzio, impropriamente) esteso a tutte le autorimesse, e' definitivamente superato? (ammesso di poter applicare il codice, ovviamente).

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Messaggio da Terminus »

La RTO/RTV con una mano dà e con l'altra toglie.
Nello specifico è come dici, non compare più il requisito delle pareti dei box.
Trevize
Messaggi: 58
Iscritto il: mer set 21, 2016 22:09

Re: Suddivisione interna dei BOX secondo "codice" RTV Autorimesse

Messaggio da Trevize »

Grazie.
Altra cosa che mi lascia perplesso e' la frase V6.5.2 Resistenza al fuoco:
Con esclusione delle autorimesse Isolate, la classe di resistenza al fuoco....
Quindi per un autorimessa isolata (strutturalmente separata da edifici adiacenti) posso pensare una struttura con Livelli di prestazione S.2-1 pari a II e Classe minima di resistenza al fuoco REI30???

suona quasi come una bestemmia, abituati al D.M. 1 febbraio 1986 :shock:
Rispondi