Gruppo elettrogeno e tank fuel
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Gruppo elettrogeno e tank fuel
Salve qualcuno di voi è esperto in merito all'oggetto?
Un cliente per la sua ditta che tratta materiale plastico deve installare nel cortile esterno un G.E. da 500kW che rientra nell'attività 49.2.B
Nel medesimo cortile vuole installare un Tank fuel che gli servirà esclusivamente per il rifornimento delle macchine interne all'attività quali muletti, ragni, ecc. quindi mezzi non targati.
1) E' possibile installare il serbatoio per uso interno anche se la ditta non è un autotrasportatore?
2) Si può presentare un'unica pratica ai VVF con la doppia attività?
faccio queste 2 domande in quanto mi è stato detto da un professionista di prevenzione incendi che il serbatoio lo posso installare solo in ditte che hanno nella loro ragione sociale la denominazione di autotrasportatore e comunque a prescindere mi ha detto che non posso presentare una doppia attività cioè gruppo ele. + tank fuel
Non so più cosa dire al cliente .
Un cliente per la sua ditta che tratta materiale plastico deve installare nel cortile esterno un G.E. da 500kW che rientra nell'attività 49.2.B
Nel medesimo cortile vuole installare un Tank fuel che gli servirà esclusivamente per il rifornimento delle macchine interne all'attività quali muletti, ragni, ecc. quindi mezzi non targati.
1) E' possibile installare il serbatoio per uso interno anche se la ditta non è un autotrasportatore?
2) Si può presentare un'unica pratica ai VVF con la doppia attività?
faccio queste 2 domande in quanto mi è stato detto da un professionista di prevenzione incendi che il serbatoio lo posso installare solo in ditte che hanno nella loro ragione sociale la denominazione di autotrasportatore e comunque a prescindere mi ha detto che non posso presentare una doppia attività cioè gruppo ele. + tank fuel
Non so più cosa dire al cliente .
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Dì all'esimio collega di cambiare mestiere
(mi sa però che voleva solo fuorviarti......)
Certo che puoi presentare una pratica per più attività, ci mancherebbe altro.
Per il CDM, già da tempo questi sono stati ammessi per attività non di autotrasporto, comunque per mezzi non targati.
Puoi vedere molte altre discussioni preedenti sull'argomento.
(mi sa però che voleva solo fuorviarti......)
Certo che puoi presentare una pratica per più attività, ci mancherebbe altro.
Per il CDM, già da tempo questi sono stati ammessi per attività non di autotrasporto, comunque per mezzi non targati.
Puoi vedere molte altre discussioni preedenti sull'argomento.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie 1000 mi sembrava strano
ciao
ciao
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
non solo è possibile mettere più attività afferenti ad un unico titolare nella stessa pratica, ma direi che è obbligatorio... teoricamente potresti fare anche SCIA diverse ma non avrebbe senso se non obbligato da tempistiche diverse di installazione, perché poi avresti scadenze diverse. Se hai tutte attività A fai SCIA diretta, se hai anche B e C fai valutazione progetto per quelle e poi fai SCIA per tutte.
inoltre la differenza tra i distributori mobili per aziende di autotrasporto o meno c'era prima perché per le aziende di autotrasporto ci si riferiva al DM 12/09/2003 mentre per le altre al DM 19/03/1990, con l'emanazione del DM 22/11/2017 questa (assurda) distinzione non esiste più, si parla genericamente di "installazione ed esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, [...]"
inoltre la differenza tra i distributori mobili per aziende di autotrasporto o meno c'era prima perché per le aziende di autotrasporto ci si riferiva al DM 12/09/2003 mentre per le altre al DM 19/03/1990, con l'emanazione del DM 22/11/2017 questa (assurda) distinzione non esiste più, si parla genericamente di "installazione ed esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, [...]"
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie Grifo per la risposta e a proposito della possibilità di installare il tank fuel in una ditta ho letto il DM 22 novembre 2017 ma non trovo dove fa il distinguo tra chi lo può installare e chi no o sbaglio ? Nel senso c'è ancora il vincolo che x installarlo uno deve avere una ditta di autotrasporto?
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
non c'è più distinguo, come dicevo sostanzialmente prima del DM 22/11/2017 chi usava i tank per rifornimento dei mezzi targati e circolanti su strada doveva essere ditta di autotrasporto e seguire il DM del 2003, chi riforniva mezzi non targati (aziende agricole, cantieri...) seguiva il DM del 1990. Oggi la differenza non esiste più, per lo meno dal punto di vista della sicurezza antincendio (molto onestamente non so se ci siano vincoli di tipo fiscale amministrativo), dal punto di vista dei VVF a questo punto per quale tipologia di mezzi lo utilizzi non ha più importanza, prima era necessario allegare alla SCIA la visura camerale del richiedente che specificava l'attività di autotrasporto.
ti copio-incollo la nota del testo del DM 2017 fatta dell'Ing. Malizia:
Con l’emanazione del DM 22 novembre 2017 è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di liquido combustibile di categoria C fino a 9 m³ che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di “macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada” oppure per le “attività di autotrasporto”. Tale dicotomia aveva ingenerato una forte confusione tra gli addetti ai lavori ed era stata oggetto di numerosissimi chiarimenti che solo in parte avevano contribuito a dirimere i vari dubbi interpretativi.
ti copio-incollo la nota del testo del DM 2017 fatta dell'Ing. Malizia:
Con l’emanazione del DM 22 novembre 2017 è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di liquido combustibile di categoria C fino a 9 m³ che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di “macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada” oppure per le “attività di autotrasporto”. Tale dicotomia aveva ingenerato una forte confusione tra gli addetti ai lavori ed era stata oggetto di numerosissimi chiarimenti che solo in parte avevano contribuito a dirimere i vari dubbi interpretativi.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie 1000 gentilissimo
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Scusa Grifo io ho il G.E. e il Tanl Fuel già posizionati nel cortile della ditta e come distanze di Sicurezza ho:
- per il G.E. secondo il D.M. 13 luglio 2011 minimo 3mt da qualsiasi altra struttura e 5mt dal tank fuel
- per il tank fuel invece leggendo il DM 22 novembre 2017 ho un dubbio nel senso che attualmente è posizionato anch'esso con una zona di rispetto tutt'attorno di 3mt e dal G.E. come detto prima dista 5mt
tenendo conto che il capannone della ditta non fa attività VVF, per il tank F devo rispettare il punto 5.1 o il 5.2 del DM ?:
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne
ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili
non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività,
luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili
e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: 10 m;
Spero di essere stato chiaro
Grazie
- per il G.E. secondo il D.M. 13 luglio 2011 minimo 3mt da qualsiasi altra struttura e 5mt dal tank fuel
- per il tank fuel invece leggendo il DM 22 novembre 2017 ho un dubbio nel senso che attualmente è posizionato anch'esso con una zona di rispetto tutt'attorno di 3mt e dal G.E. come detto prima dista 5mt
tenendo conto che il capannone della ditta non fa attività VVF, per il tank F devo rispettare il punto 5.1 o il 5.2 del DM ?:
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne
ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili
non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività,
luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili
e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: 10 m;
Spero di essere stato chiaro
Grazie
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Occorre rileggere le definizioni delle distanze.
Per la distanze di sicurezza alla lettera a) hanno riportato la dicitura "fabbricati", disgiunta dalle altre: interpretando alla lettera, qualsiasi fabbricato deve essere posto alla distanza di almeno 5 metri.
La distanza di protezione di 3m di cui al 5.3 è una diversa prescrizione, da osservare in ogni caso.
Per la distanze di sicurezza alla lettera a) hanno riportato la dicitura "fabbricati", disgiunta dalle altre: interpretando alla lettera, qualsiasi fabbricato deve essere posto alla distanza di almeno 5 metri.
La distanza di protezione di 3m di cui al 5.3 è una diversa prescrizione, da osservare in ogni caso.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie Terminus purtroppo non riesco a allegare il pdf con le distanze ma il mio dubbio è "solo" sul tank fuel che dal fabbricato che cmq nn è soggetto a VVF dista 8 metri ma dal Gr. Elettrogeno "solo" 5
Rispetto al punto 5.1 del DM 22/11/2017 quale distanza devo considerare tra il Tank e il GE, quella della lettera a) o b) non è che si a molto chiaro ma per me la discriminante è fondamentale perchè essendo già posati sia il GE che il Tank se devo rispettare i 5mt della lettera a) tutto ok ma se devo rispettare i 10mt della b) is a big problem
Volevo sapere cosa ne pensate voi del forum
Rispetto al punto 5.1 del DM 22/11/2017 quale distanza devo considerare tra il Tank e il GE, quella della lettera a) o b) non è che si a molto chiaro ma per me la discriminante è fondamentale perchè essendo già posati sia il GE che il Tank se devo rispettare i 5mt della lettera a) tutto ok ma se devo rispettare i 10mt della b) is a big problem
Volevo sapere cosa ne pensate voi del forum
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Secondo me il GE non deve essere considerato un deposito di materiali combustibili e/o infiammabili (i GE come i generatori di calore sono soggetti di per se stessi, indipendentemente dalla capacità del relativo deposito/serbatoio), ma può essere considerato una eventuale fonte di accensione.
Quindi andrei con i 5 metri.
Quindi andrei con i 5 metri.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie Terminus era quello che pensavo pure io ...........
Speriamo che anche il VVF che valuterà il progetto la pensi così
Grazie ancora gentilissimo
Speriamo che anche il VVF che valuterà il progetto la pensi così
Grazie ancora gentilissimo
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
concordo, vale anche per i serbatoi GPL.Terminus ha scritto: ↑mer mar 07, 2018 11:34 Secondo me il GE non deve essere considerato un deposito di materiali combustibili e/o infiammabili (i GE come i generatori di calore sono soggetti di per se stessi, indipendentemente dalla capacità del relativo deposito/serbatoio), ma può essere considerato una eventuale fonte di accensione.
Quindi andrei con i 5 metri.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Salve torno in questo post in quanto dopo varie vicissitudini il progetto per il G.E. è stato approvato e adesso per consegnare la SCIA devo mettere giù il progetto per il Tank Fuel di gasolio da 5000lt da posizionare nel piazzale della ditta.
Vi chiedo:
devo considerare
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
anche se il gasolio non ha il p. di infiamm. > di 65°
grazie
Vi chiedo:
devo considerare
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
anche se il gasolio non ha il p. di infiamm. > di 65°
grazie
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Si.
Il gasolio è comunque considerato un fluido di categoria C.
Il gasolio è comunque considerato un fluido di categoria C.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Sfrutto ancora la vs esperienza per la SCIA sapendo che il sito è costituito da
- capannone con proprio impianto elettrico
- G.E. e Tank fuel nel piazzale esterno
devo allegare come docum. tecnica:
- DI.CO. GRUPPO ELETTROGENO
- DI.CO SERBATOIO
- DI.CO IMPIANTO ELETTRICO capannone
Manca qualche altra dichiarazione o certificato?
Grazie
- capannone con proprio impianto elettrico
- G.E. e Tank fuel nel piazzale esterno
devo allegare come docum. tecnica:
- DI.CO. GRUPPO ELETTROGENO
- DI.CO SERBATOIO
- DI.CO IMPIANTO ELETTRICO capannone
Manca qualche altra dichiarazione o certificato?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Parte elettrica: progetto elettrico (ai sensi del D.M. 7/8/2012 non andrebbe consegnato, ma io lo consegno lo stesso - spesso me lo chiedono) + DiCo elettrica con allegati obbligatori + fulminazione capannone secondo ultime CEI + denuncia terra (se hai dipendenti; è inutile, eh, ai fini della prevenzione, ma la mando lo stesso) + ultima verifica terra DPR 462/2001 + DiCo connessione GE (se non è annegata già nell'altra, di solito no).
DiCo GE (io allego pure marcatura CE se il GE recente)
Omologazione tenuta serbatoio o DiCo serbatoio
Dich Imp adduzione gasolio da serbatoio a GE
Se il serbatoio è fuori terra ed entro 3 m dal GE, di norma faccio erigere un muro EI120 per separarli (il DM 2011 ha un passaggio infelice sui 3 m di distanza da depositi di combustibili), con CERT REI del caso
Contratto manutenzione estintori e prima pagina registro attrezzature antincendio
DiCo GE (io allego pure marcatura CE se il GE recente)
Omologazione tenuta serbatoio o DiCo serbatoio
Dich Imp adduzione gasolio da serbatoio a GE
Se il serbatoio è fuori terra ed entro 3 m dal GE, di norma faccio erigere un muro EI120 per separarli (il DM 2011 ha un passaggio infelice sui 3 m di distanza da depositi di combustibili), con CERT REI del caso
Contratto manutenzione estintori e prima pagina registro attrezzature antincendio
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie della esaustiva risposta, per il punto sulla distanza e sul muro di separazione il mio serbatoiio è a 5 mt dal GE per cui direi che non devo far nulla corretto?weareblind ha scritto: ↑lun gen 28, 2019 18:09 .......................
Se il serbatoio è fuori terra ed entro 3 m dal GE, di norma faccio erigere un muro EI120 per separarli (il DM 2011 ha un passaggio infelice sui 3 m di distanza da depositi di combustibili), con CERT REI del caso.
............
Grazie ancora
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m).
L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank.
Ma questa parete dove la posso mettere ?
Vicino al tank, a metà strada tra tank e fabbricato oppure addossata alla parete del fabricato che si troverà a 2,50m dal tank ?
La posizione, secondo voi, è indifferente ? Basta che abbia le caratteristiche EI e le dimensioni maggiorate ?
L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank.
Ma questa parete dove la posso mettere ?
Vicino al tank, a metà strada tra tank e fabbricato oppure addossata alla parete del fabricato che si troverà a 2,50m dal tank ?
La posizione, secondo voi, è indifferente ? Basta che abbia le caratteristiche EI e le dimensioni maggiorate ?
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Esatto.Duracell20 ha scritto: ↑lun gen 28, 2019 18:23Grazie della esaustiva risposta, per il punto sulla distanza e sul muro di separazione il mio serbatoiio è a 5 mt dal GE per cui direi che non devo far nulla corretto?weareblind ha scritto: ↑lun gen 28, 2019 18:09 .......................
Se il serbatoio è fuori terra ed entro 3 m dal GE, di norma faccio erigere un muro EI120 per separarli (il DM 2011 ha un passaggio infelice sui 3 m di distanza da depositi di combustibili), con CERT REI del caso.
............
Grazie ancora
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Dove vuoi, basta abbia le giuste prestazioni.fred2000 ha scritto: ↑lun gen 28, 2019 18:38 Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m).
L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank.
Ma questa parete dove la posso mettere ?
Vicino al tank, a metà strada tra tank e fabbricato oppure addossata alla parete del fabricato che si troverà a 2,50m dal tank ?
La posizione, secondo voi, è indifferente ? Basta che abbia le caratteristiche EI e le dimensioni maggiorate ?
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie, la pensavo anch'io così sebbene la logica mi dice che la parete sarebbe più efficace se posta vicino al serbatoio.