Buongiorno,
La Regola Tecnica di Prevezione Incendi non prevde la comunicazione con attività non pertinenti. Secondo voi un dormitorio avente numero di posti letto inferiore a 25 potrebbe essere considerata attività pertinente all'asilo. Nel caso in oggetto trattasi di un asilo che comunica tramite atrio comune con un dormitorio.
Cosa ne pensate?
Pertinenza asilo nido
Moderatore: Edilclima
Re: Pertinenza asilo nido
A meno che non ci mettano a dormire i bambini o ci vadano a dormire gli addetti (e perchè poi ?), non vedo come possa essere pertinente uno all'altro.
Re: Pertinenza asilo nido
concordo, ho lo stesso problema con un asilo nido in un edificio storico qui a Genova dove al piano inferiore ed al piano superiore ci sono locali dove si riuniscono quelli dell'Azione Cattolica Ragazzi, e l'asilo nido è fondamentalmente gestito dalla parrocchia... ora da buon veterocomunista potrei anche prevedere di mangiarmeli i bambini, ma mi sa che non si può più (maledetta democrazia ) quindi provo a vedere se con qualche porta REI riesco a cavarmela in deroga
Re: Pertinenza asilo nido
Hai ragione Terminus, anche secondo me non è pertinente, ho postato comunque la domanda sperando in qualche lettera circolare
Il problema nasce fondamentalmente perchè ho un vecchio progetto approvato con questa comunicazione e volevo capire se potevo fare subito SCIA oppure far chiudere la comunicazione e poi "SCIARE"
Il problema nasce fondamentalmente perchè ho un vecchio progetto approvato con questa comunicazione e volevo capire se potevo fare subito SCIA oppure far chiudere la comunicazione e poi "SCIARE"
Re: Pertinenza asilo nido
Hai un progetto approvato con il DM 16/07/14 ?
Comunque ricorda che con l'asseverazione non certifichi solo l'osservanza del progetto approvato, ma in generale l'osservanza delle norme di prevenzione incendi generali e specifiche.
Comunque ricorda che con l'asseverazione non certifichi solo l'osservanza del progetto approvato, ma in generale l'osservanza delle norme di prevenzione incendi generali e specifiche.
Re: Pertinenza asilo nido
Purtroppo no, proprio qui il problemaHai un progetto approvato con il DM 16/07/14 ?