Salve a tutti, scrivo per porre il seguente quesito: sto seguendo il caso di nuova realizzazione di una autorimessa di circa 1200 mq, posta al piano interrato (h= -3,oo mt.). di un piccolo centro commerciale.
Si accede all'autorimessa tramite rampa a doppio senso di marcia. La rampa è a cielo libero.
Fermo restando che non ho problemi relativamente all'autorimessa di cui sto parlando, vi è da realizzare un locale pompe al servizio dell'impianto antincendio del complesso, e stavo valutando dove prevedere il suddetto locale.
Sto pensando di realizzare il locale pompe al piano interrato, con accesso al locale stesso direttamente dalla rampa a servizio dell'autorimessa.
La stessa, essendo a cielo libero, la definisco come spazio scoperto.
E' possibile farlo o contravvengo alla Norma UNI 11292?
Un saluto
Accesso al locale pompe da spazio scoperto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Accesso al locale pompe da spazio scoperto
Ritengo di si.
Sei su spazio scoperto quindi ottemperi alla UNI 11292.
La rampa scoperta, esterna all'accesso, non è più tecnicamente "autorimessa".
Sei su spazio scoperto quindi ottemperi alla UNI 11292.
La rampa scoperta, esterna all'accesso, non è più tecnicamente "autorimessa".
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Accesso al locale pompe da spazio scoperto
anche secondo me va bene, ma la rampa deve essere accessibile liberamente dalla strada pubblica (non devi avere un cancello in sommità)