Il mio dubbio è questo: un artigiano elettricista in possesso delle abilitazioni lettere a e b del 37/08, può firmare una conformità di un'allarme manuale antincendio inteso come pulsante manuale+campana?
La lettera g parla di "impianti di protezione antincendio" (intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).
Considerato che non si tratta di impianto di protezione né di estinzione ma semplicemente di una segnalazione, a mio avviso si.
Smentite?
Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Secondo me no.
L'IRAI è ricompreso nella lettera g, con specifica per gli impianti antincendio elettronici.
L'IRAI è ricompreso nella lettera g, con specifica per gli impianti antincendio elettronici.
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Vecchia questione, se far rientrare i soli pulsanti di allarme alla voce lettera g oppure no. Anche per me è sì ma per come scritto il decreto 37 non è proprio così lampante . Per i vigili del fuoco, considerate che è si punto e basta, se avete una pratica di prevenzione incendi e non c'è la lettera G verrà sicuramente rifiutata.
Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Weare, non capisco se il tuo è un si o un no....
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Scusate, si è necessario avere la lettera g).
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13