Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da alessiotst »

Il mio dubbio è questo: un artigiano elettricista in possesso delle abilitazioni lettere a e b del 37/08, può firmare una conformità di un'allarme manuale antincendio inteso come pulsante manuale+campana?

La lettera g parla di "impianti di protezione antincendio" (intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

Considerato che non si tratta di impianto di protezione né di estinzione ma semplicemente di una segnalazione, a mio avviso si.
Smentite?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da Terminus »

Secondo me no.
L'IRAI è ricompreso nella lettera g, con specifica per gli impianti antincendio elettronici.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da weareblind »

Vecchia questione, se far rientrare i soli pulsanti di allarme alla voce lettera g oppure no. Anche per me è sì ma per come scritto il decreto 37 non è proprio così lampante . Per i vigili del fuoco, considerate che è si punto e basta, se avete una pratica di prevenzione incendi e non c'è la lettera G verrà sicuramente rifiutata.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da Terminus »

Weare, non capisco se il tuo è un si o un no....
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da weareblind »

Scusate, si è necessario avere la lettera g).
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo, è necessario
Tom Bishop