Applicare maniglione antipanico su porta REI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2265
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Applicare maniglione antipanico su porta REI

Messaggio da christian619 »

Dobbiamo applicare su delle porte esistenti dei maniglioni FAST PUSH PAD:

1) Uno dobbiamo metterlo su una porta in ferro preesistente che da verso fuori: come faccio a capire se il suo accoppiamento con la porta
mi determina un'uscita di sicurezza a norma?

2) Un secondo dobbiamo metterlo una porta REI preesistente: come faccio a capire se il suo accoppiamento con la porta
mi determina un'uscita di sicurezza a norma ed in aggiunta non rischio di vanificare i requisiti di resistenza al fuoco della porta?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Applicare maniglione antipanico su porta REI

Messaggio da Terminus »

Nel primo caso devi ovviamente verificare che la larghezza minima richiesta sia garantita ad anta aperta (senza considerare il maniglione entro 8cm di sporgenza) e che la forza per aprire la porta, applicata al centro del maglione, non sia eccessiva.
Nel secondo caso, oltre a quanto sopra, devi verificare che il produttore della porta abbia considerato l'applicazione del maniglione nella sua omologazione, altrimenti devi sostituire l'intero infisso.
christian619
Messaggi: 2265
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Applicare maniglione antipanico su porta REI

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer feb 21, 2018 13:01 Nel primo caso devi ovviamente verificare che la larghezza minima richiesta sia garantita ad anta aperta (senza considerare il maniglione entro 8cm di sporgenza) e che la forza per aprire la porta, applicata al centro del maglione, non sia eccessiva.
Nel secondo caso, oltre a quanto sopra, devi verificare che il produttore della porta abbia considerato l'applicazione del maniglione nella sua omologazione, altrimenti devi sostituire l'intero infisso.
Per valutare se la forza non è eccessiva vado un po' a buon senso?
giotisi
Messaggi: 4185
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Applicare maniglione antipanico su porta REI

Messaggio da giotisi »

C' è una norma specifica che indica la forza di azionamento.
Non ricordo se è la stessa che regola la marcatura CE dei maniglioni o quella che qualifica gli operatori per la posa e la manutenzione delle vie di fuga.