FATTO: ho un teatro con rete idranti realizzata prima dell'entrata in vigore della 46/90. Ho trovato una DI.CO. (redatta non sui modelli ministeriali che mi sembra siano stati introdotti nel 91) del 16/03/90 (3 gg. dopo lìentrata in vigore della 46/90) ma che non richiama alcuna norma di riferimento e alcun progetto. Devo presentare SCIA perchè hanno fatto scadere CPI da 1 anno.
DOMANDA: secondo voi tengo buona la DI.CO. che ho trovato nel fascicolo, o è corretto fare un CERT IMP?? ho provato la rete e funzione correttamente. Ma nel caso del CERT IMP, quale norma richiamo per poterlo certificare? La prima edizione della 10779 mi sembra sia del 1998, la norma sui LPS è del 1996, quindi entrambe dopo la realizzazione dell'impianto.
Cosa ne pensate?
CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Moderatore: Edilclima
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Nessuno ha una risposta in merito!?
Se il quesito fosse troppo elementare, chiedo di essere cortesemente avvisato.
Se il quesito fosse troppo elementare, chiedo di essere cortesemente avvisato.
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Scusa, hai scritto ieri alle 8, sono le 12.30.
La prima UNI 10770 è del 1998. Quindi verifica che numero e posizione idranti siano rispondenti al progetto approvato, e che la prestazione sia come da progetto. Se non c'è la prestazione, livello 2 come da 10779 attuale.
Verifica lo stato manutentivo, chiedi affidabilità a gestore, e vai di CERT IMP, all'epoca non eri in L.46/90 non essendo civile.
La prima UNI 10770 è del 1998. Quindi verifica che numero e posizione idranti siano rispondenti al progetto approvato, e che la prestazione sia come da progetto. Se non c'è la prestazione, livello 2 come da 10779 attuale.
Verifica lo stato manutentivo, chiedi affidabilità a gestore, e vai di CERT IMP, all'epoca non eri in L.46/90 non essendo civile.
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
ed era anche san valentino! ma ha solo 3 messaggi, può non sapere che qui siamo dei romanticoni
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Ah, ieri sera enoteca, e poi a casa avevo un "vino da meditazione" che non vi dico!