Buonasera, riflessione (e caso pratico).
Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2.
Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente.
S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno bene.
Che dite?
Numero di vie di esodo e Codice
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Secondo me almeno una deve essere 1.20 per il DM81/08 allegato IV
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Sono d'accordo con te, se rispetti la lunghezza massima dei percorsi intensi come max lunghezza d'esodo e max lunghezza corridoio cieco e quindi non necessiti di altre uscite (cosa che mi sembra che rispetti) necessiti solamente di una porta US da 90. Poi se all'interno del luogo di lavoro hai un esodo sovradimensionato secondo me non sei costretto ad allargare una delle porte esistenti per rispettare il codice, in quanto la RTO dice al S.4.8.3 c.2 lettera b) "se un compartimento, un piano o un soppalco, un locale NECESSITANO di più di due uscite. nel tuo caso necessiti solo di una US e quindi sei a posto.Buonasera, riflessione (e caso pratico).
Magazzino con 3 US contrapposte da 90x210 cm, percorso esodo max 16 m, classe A2.
Tabella S.4-8 mi dice 1 via di esodo indipendente.
S.4.8.3 c.2 lettera b) chiede almeno una US da 120 cm SOLO SE S.4-8 ne chiede 3? In altre parole, le 3 US da 90 per me vanno bene.
Che dite?
se ti riferisci a questo paragrafo "Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20." io considero le possibilità in end cioè se ho un luogo pericoloso e più di 5 addetti. Un deposito avrà un rischio d'incendio medio senza pericoli di esplosione ecc... quindi secondo me si potrebbe anche omettere e avere una sola porta US da 90.Secondo me almeno una deve essere 1.20 per il DM81/08 allegato IV
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Concordo con Travereticolare su ambo i punti.
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Numero di vie di esodo e Codice
Io pure, grazie.