Serbatoio a gasolio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nik18
Messaggi: 111
Iscritto il: mar mar 11, 2014 08:46

Serbatoio a gasolio

Messaggio da nik18 »

Per una dichiarazione di rispondenza di un impianto esistente pensavo di prendere come riferimento il D.M. 28 aprile 2005 che richiede tra le altre cose:
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm, sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l'estremità del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio.

Domande:
1) il tubo di sfiato può essere in plastica?
2) Il dispositivo di sovrappieno può essere anche costituito da un tubo di troppo pieno con tappo aperto in fase di riempimento?

Grazie!
Rispondi