DM 2007 vs Circolare 91-61

Messaggio da ildubbio »

Ho la possibilità di utilizzare la circolare del 91, per una attività il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 2007.

ciò premesso, mi rivolgo in particolare a chi ha dimestichezza con la circolare 91 del 1961

Per un pilastro 30x30...
- con il dm 2007 in sostanza non raggiungo mai R90 (tab. D.6.2)
- con la circolare 91 basta avere un ricoprimento di 3,5 cm (tabella 5 della circolare, per rivestimento in calcestruzzo normale) per raggiungere R90 indipendentemente dalle dimensioni del pilastro

sto sbagliando qualcosa?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 2007 vs Circolare 91-61

Messaggio da Terminus »

Non sbagli.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: DM 2007 vs Circolare 91-61

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mar gen 30, 2018 19:54Non sbagli.
speravo di non sbagliare, eppure sono sorpreso: si tratta di una "salto" notevole.
Praticamente con la circolare 91 (ove ancora applicabile) si possono certificare i pilastri in cemento armato, indipendentemente dalla loro dimensione.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 2007 vs Circolare 91-61

Messaggio da Terminus »

Ed indipendentemente dalla loro altezza...... altra cosina non da poco.