Autorimesse e comunicazioni con altri locali- REI ?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tangozulu
Messaggi: 8
Iscritto il: ven gen 19, 2018 12:49

Autorimesse e comunicazioni con altri locali- REI ?

Messaggio da tangozulu »

Buongiorno

Sarà probabilmente un domanda ciclica, ma mi trovo ad avere parere discordanti con colleghi.., dunque:

autorimessa con meno di 40 p.auto e sup. > di 1000mq interrata con edificio per abitazioni con h= 9mt
comunica con 1 vanoscala che porta ai piani abitazione come via di esodo
comunica nell'interrato con una cantina (posizionata tra 2 box)

1) (3.4.1 nota17) REI 30 divisori tra box auto
alcuni colleghi sostengono che non essendo discliplinata non c'è prescrizione per il rei 30.

2) (3.5.2) cantina - porta tagliafuoco RE 120 con congegno oppure disimpegno con due porte RE 60
interpretazione di altri idem come sopra

3) parete perimetrale cantina verso box come da punto 1) (3.4.1) R90/REI90 separazioni con parti di stesso edificio indi REI 90
interpretazione di altri idem come sopra

4) muri vano scala in quanto via di esodo non inferiore alle strutture (3.4.1) REI 90, da considerarsi come il punto 3) ovvero separazioni con parti di stesso edificio
interpretazione di altri idem come sopra

Per intenderci, tutto ciò che non è autorimessa ed è direttamente comunicante deve avere R/REI >90 ? o solo se sono attività soggette?

Secondo me si, altrimenti non avrebbe senso che i solai siano almeno REI 90 in quanto " (3.4.1) R90/REI90 separazioni con parti di stesso edificio".

Grazie anticipate :)
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse e comunicazioni con altri locali- REI ?

Messaggio da Terminus »

1) Già con la Nota P891 del 26/07/2000 si chiariva che il requisito espresso per le autorimesse <9 vale a maggior ragione per quelle >9. (Le pratiche da me fatte o visionate hanno sempre previsto questo requisito).

2) Vedasi Circ. 7100 del 20/5/1989: porta EI120

3) se non si usa la RTV/RTO, separazione EI90 in quanto locali diversi dello stesso edificio; il punto 3.4.1 mi sembra abbastanza chiaro.

4) qui, secondo me va letto il punto 3.6.2; se il vano scale collega piani diversi dell'autorimessa certamente è EI120
Rispondi