Deposito ossigeno e azoto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Deposito ossigeno e azoto

Messaggio da christian619 »

Ho un deposito di ossigeno e azoto all'esterno di un capannone; il deposito non costituisce attività;
nel CPI complessivo dell'azienda è stato inserito come elemento pericoloso;

si è deciso di spostare il deposito all'interno di un locale dedicato.

Stavo ragionando come gestirlo dal punto di vista della sicurezza;

Ho 30 mc di azoto e 2 mc di ossigeno

Elementi positivi dei avere il deposito in un locale dedicato:
- se è dentro i camion non possono sbatterci dentro
- se è dentro è protetto dagli agenti atmosferici

Elementi negativi di avere il deposito in un locale dedicato:
- se si rompe una bombola di ossigeno il locale può dare problemi di iperossigenazione -> impianto rilevazione di ossigeno? Chi lo produce?
- se si rompe una bombola di azoto non è bello -> impianto rilevazione di azoto? Chi lo produce?

Misure di sicurezza:
- divisione vuoti e pieni
- ventilazione (quanta?)
- impianto di rilevazione (se li fanno)
- compartimentazione con i locali attigui

Altri consigli?
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deposito ossigeno e azoto

Messaggio da Ronin »

Ci sono i sensori di ossigeno per allarme di sottoossigenazione (da asservire un ventilatore con 30 vol/h almeno noi facciamo così).
Il consiglio è di lasciare i serbatoi dove sono, soprattutto l'ossigeno, è come una miccia sempre accesa, e recintarli con una cancellata