Ho un deposito di ossigeno e azoto all'esterno di un capannone; il deposito non costituisce attività;
nel CPI complessivo dell'azienda è stato inserito come elemento pericoloso;
si è deciso di spostare il deposito all'interno di un locale dedicato.
Stavo ragionando come gestirlo dal punto di vista della sicurezza;
Ho 30 mc di azoto e 2 mc di ossigeno
Elementi positivi dei avere il deposito in un locale dedicato:
- se è dentro i camion non possono sbatterci dentro
- se è dentro è protetto dagli agenti atmosferici
Elementi negativi di avere il deposito in un locale dedicato:
- se si rompe una bombola di ossigeno il locale può dare problemi di iperossigenazione -> impianto rilevazione di ossigeno? Chi lo produce?
- se si rompe una bombola di azoto non è bello -> impianto rilevazione di azoto? Chi lo produce?
Misure di sicurezza:
- divisione vuoti e pieni
- ventilazione (quanta?)
- impianto di rilevazione (se li fanno)
- compartimentazione con i locali attigui
Altri consigli?
Deposito ossigeno e azoto
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito ossigeno e azoto
Ci sono i sensori di ossigeno per allarme di sottoossigenazione (da asservire un ventilatore con 30 vol/h almeno noi facciamo così).
Il consiglio è di lasciare i serbatoi dove sono, soprattutto l'ossigeno, è come una miccia sempre accesa, e recintarli con una cancellata
Il consiglio è di lasciare i serbatoi dove sono, soprattutto l'ossigeno, è come una miccia sempre accesa, e recintarli con una cancellata