Ho degli uffici "fighi" per i quali devo realizzare un'uscita di sicurezza
nell'atrio di ingresso.
La classica porta vetrata con push bar mi è stata bocciata dall'architetto...
Esistono porte certificate come uscite di sicurezza più curate esteticamente?
La soluzione a scorrimento elettrico non la posso adottare....
Esistono porte metalliche gradevoli magari con maniglione integrato o cose del genere?
Uscita di sicurezza estetica per uffici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Ma ti occorre necessariamente il maniglione UNI EN 1125 ?
Se non necessita lo scrocco, comunque, non serve il maniglione ed apri la porta a semplice spinta sull'anta.
Altrimenti fai lavorare l'architetto: che trovi lui il prodotto idoneo (per te) che gli aggrada....
Se non necessita lo scrocco, comunque, non serve il maniglione ed apri la porta a semplice spinta sull'anta.
Altrimenti fai lavorare l'architetto: che trovi lui il prodotto idoneo (per te) che gli aggrada....
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
No, non è obbligatorio il maniglione: Il DM 2004 stesso ti dice che "sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi
... Quindi può anche non essere prevista.
L'unico requisito è che siano apribili a semplice spinta.
Anche la RTO (Nuovo Codice) dice che: "In alternativa a porte munite di dispositivi di apertura UNI EN 1125 o UNI EN 179, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell'esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d'arte e che l'apertura durante l'esercizio possa avvenire a semplice spinta sull'intera superficie della porta."
Nel tuo caso particolare o fai una porta "classica" a fianco di quella principale con buona pace dell'architetto, o trovi un modo per sganciarla che sia esteticamente gradevole anche a lui ma conforme alla UNI EN 1125. Non ho capito però che porta vuoi dato che prima dici che è a vetri e poi metallica.
Le più "belle" che trovo al volo sono queste: http://www.dorma.com/it/it/prodotti/sic ... 50716.html
... Quindi può anche non essere prevista.
L'unico requisito è che siano apribili a semplice spinta.
Anche la RTO (Nuovo Codice) dice che: "In alternativa a porte munite di dispositivi di apertura UNI EN 1125 o UNI EN 179, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell'esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d'arte e che l'apertura durante l'esercizio possa avvenire a semplice spinta sull'intera superficie della porta."
Nel tuo caso particolare o fai una porta "classica" a fianco di quella principale con buona pace dell'architetto, o trovi un modo per sganciarla che sia esteticamente gradevole anche a lui ma conforme alla UNI EN 1125. Non ho capito però che porta vuoi dato che prima dici che è a vetri e poi metallica.
Le più "belle" che trovo al volo sono queste: http://www.dorma.com/it/it/prodotti/sic ... 50716.html
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Grazie mille tigers
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Un'ultima cosa.. come faccio a capire che la porta senza maniglione va bene?
Come si accerta la semplice spinta? C'è una norma di riferimento?
Come si accerta la semplice spinta? C'è una norma di riferimento?
Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici
C'è una UNI mi pare che dà il valore in daN da applicare sull'anta in un certo punto e si deve aprire, ma non chiedermi quale al volo.