Stufa a pellet in un'aula scolastica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

Durante il sopralluogo per rinnovare il CPI in una scuola ho trovato una stufa a pellet installata in un'aula. L'art.6.3.0 del DM 26/08/1992 vieta espressamente l'utilizzo di stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, ma non dice nulla per il combustibile solido. Ho fatto un passaggio anche dai VVF, ma i funzionari e anche il Comandante non hanno saputo darmi risposte certe.
Io sono dell'avviso di farla rimuovere, ma per vincere le resistenze degli utilizzatori necessito di un appiglio normativo.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: mer gen 17, 2018 05:40 Io sono dell'avviso di farla rimuovere, ma per vincere le resistenze degli utilizzatori necessito di un appiglio normativo.
Mizzeca... io non ne capisco nulla di norme antincendio, ma per la sola sicurezza degli alunni la farei rimuovere...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1048
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da tigers »

Io non trovo nulla nel DM specifico VVF, da ciò traggo 2 ipotesi:
1. Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto;
2. Volutamente è stato escluso per salvare magari qualche vecchia scuola di montagna che andava avanti a caminetti.

Comunque rimpallerei la cosa alla valutazione rischio incendio della scuola, e se la devi fare tu... Allora decidi tu. Poi lo fai ben presente ai VVF con cui hai già parlato e magari lo fai dire a loro che non va bene in fase di esame progetto e fine del cinema.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da tutor7 »

E se han freddo dopo?


:mrgreen:
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Marzio »

Di che portata termica parliamo?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

Marzio ha scritto: gio gen 18, 2018 11:51 Di che portata termica parliamo?
12kW
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da weareblind »

Ma scusate... ma non c'è il riscaldamento dell'edificio? Mi sembra una scena di Pinocchio, alla Collodi.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da grifo68 »

Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto;
sembra una scena di Pinocchio
,

A parte il doveroso tributo a questi due commenti :lol: contribuisco con due riflessioni, la prima relativa al fatto che lo stesso Ministero ha ai fini della sicurezza antincendio equiparato apparecchi a combustibile solido con quelli a combustibile liquido con la circolare sul DM del 2005, ok si parla di > 35 kw ma il ragionamento potrebbe filare... La seconda più pratica: la stufa è stagna e rispetta la uni 10683? Ovviamente il primo rischio che mi viene in mente è quello relativo al CO e il secondo del rischio incendio se la canna fumaria attraversa ad minkiam solai e tetti in legno
antonio
Messaggi: 811
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da antonio »

UNI 10683 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione
Art. 6.3.1: Installazioni non ammesse
E' vietata l'installazione all'interno di locali con pericolo d'incendio

Più chiaro di così....................
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da grifo68 »

Definiresti un'aula scolastica un locale con pericolo di incendio?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

La stufa è del tipo con scarico a parete (non a norma) e presa aria comburente dall'esterno con camera stagna rispetto all'ambiente di installazione.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

grifo68 ha scritto: gio gen 18, 2018 23:18 relativa al fatto che lo stesso Ministero ha ai fini della sicurezza antincendio equiparato apparecchi a combustibile solido con quelli a combustibile liquido con la circolare sul DM del 2005
Intendi la circolare 52 del 20/11/1982?
Tom Bishop
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da grifo68 »

si (che ovviamente faceva riferimento alla circolare 73/1971) con gli ulteriori chiarimenti della nota 3746 del 25 marzo 2014

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... n_3746.pdf
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da grifo68 »

Tom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toro
antonio
Messaggi: 811
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da antonio »

grifo68 ha scritto: lun gen 22, 2018 09:31
Tom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toro
Quindi, secondo le tue interpretazioni, nelle aule scolastiche, le stufe a gas metano, di qualsiasi tipo, sono vietate, mentre quelle a biomassa, purchè con scarico oltre il tetto, non lo sono ?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da Tom Bishop »

No, vietate sempre.
Tom Bishop
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Messaggio da grifo68 »

antonio ha scritto: lun gen 22, 2018 10:54
grifo68 ha scritto: lun gen 22, 2018 09:31
Tom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2018 05:39 Più che locale con pericolo di incendio lo definirei luogo a maggior rischio in caso di incendio, essendo una attività soggetta a controllo.
si infatti, e c'è differenza rispetto al divieto della 10683 (che trattando principalmente impianti uso domestico in realtà di riferisce ai box auto, in analogia alla 7129). Il fatto che la stufa scarichi a parete comunque taglia la testa al toro
Quindi, secondo le tue interpretazioni, nelle aule scolastiche, le stufe a gas metano, di qualsiasi tipo, sono vietate, mentre quelle a biomassa, purchè con scarico oltre il tetto, non lo sono ?
no no... la mia era solo una "masturbazione mentale". In realtà concordo con chi ha parlato di "dimenticanza" nel DM 26/08/92 nel quale si parlava solo di generatori a gas o combustibili liquidi, ma è evidente che si vietasse in generale qualsiasi generatore all'interno delle aule, e questo al di la di quanto previsto dalle norme UNI pertinenti che sono gerarchicamente inferiori
Rispondi