Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Messaggio da tigers »

Faccio il riassunto, ditemi se sbaglio:
Fino al 151/2011: i serbatoi fissi o mobili erano soggetti fino a 9 mc, ma c'era esenzione per le aziende agricole;
Col 151/2011: diventano soggette anche le aziende agricole, con obbligo di adeguarsi entro il settembre 2017 (dopo le varie proroghe);
2014: viene pubblicato DL che esclude le aziende agricole, ma solo per serbatoi di carburante ed olio vegetale fino a 6 mc;
novembre 2017 - entrata in vigore il 5 gennaio 2018: pubblicato il nuovo DM per i serbatoi che sostituisce quello del marzo 1990 introducendo prescrizioni più restrittive, tipo il bacino col 110% della capacità a cui mi dicono (ed Internet conferma) che i produttori non si sono ancora adeguati: qualcuno ha la possibilità di serbatoi con 100% di capacità ma al 110 non ci aveva pensato nessuno.
Quindi OGGI un'azienda agricola che avesse un serbatoio da 7 mc perfettamente conforme al DM 19/03/1990 e che non ha mai presentato SCIA è costretta ad adeguare il serbatoio al nuovo DM?
Come fareste adeguare voi il bacino? Sarebbe da adeguare anche la tettoia di protezione?
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Messaggio da Terminus »

Bella domanda.
Non ho avuto ancora modo di approfondire, ma mi verrebbe da dire che:
- non si può modificare il CDM così come omologato e fornito/certificato dal produttore
- dovendo integrare il contenimento, per un CDM non conforme, l'unico modo sarebbe quello di predisporre un ulteriore bacino sottostante con la capacità residua necessaria.
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Messaggio da tigers »

Bella domanda. Tra l'altro vedo ora che nel frattempo la ditta costruttrice del serbatoio è fallita quindi possibilità quasi a zero anche solo di risalire ai contenuti del certificato di omologazione che citano nei documenti e sotto zero di poter ottenere un adeguamento.

Riflettendoci oltre al bacino devo per forza ampliare anche la tettoia, altrimenti se ci piove dentro...

Di fatto l'unica soluzione diventa buttare via il serbatoio (e prenderlo da 6 mc, così sono anche esenti dai controlli VVF...