generatore esterno in vano di lamiera
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
generatore esterno in vano di lamiera
Ho un altro generatore da 116 kW dove gli è stato costruito uno sgabbiotto di lamiera per proteggerlo. Di fatto è un locale perchè ha porta d'ingresso con chiave e tetto. E' corretto considerarlo locale centrale termica oppure si puo' in qualche modo considerarla una installazione all'aperto?
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: generatore esterno in vano di lamiera
Locale. Mi ricorda Palmiro Cangini.
Re: generatore esterno in vano di lamiera
Per come lo descrivi, concordo con weare: è locale.
Per essere installazione esterna, la protezione dovrebbe essere una semplice cofanatura, tipo gruppi elettrogeni per intendersi.
Per essere installazione esterna, la protezione dovrebbe essere una semplice cofanatura, tipo gruppi elettrogeni per intendersi.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno in vano di lamiera
Anche per me è un locale, quindi vedrò di fargli rispettare i carismi del locale. Ma a tal proposito, essendo proprio uno sgabbiotto attaccato alla parete del condominio, le pareti o meglio la struttura, basta che sia incombustibile? Non credo dovrebbe avere caratteristiche REI, e forse li sorgono dei problemi essendo in lamiera!
Re: generatore esterno in vano di lamiera
DM 12/04/96, Titolo III
Bastano strutture incombustibili (classe A1, vecchia classe 0)
Serve però anche verificare l'ubicazione relativa al fabbricato adiacente, come da Titolo II, quindi eventualmente qualificare la parete di separazione.
Bastano strutture incombustibili (classe A1, vecchia classe 0)
Serve però anche verificare l'ubicazione relativa al fabbricato adiacente, come da Titolo II, quindi eventualmente qualificare la parete di separazione.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno in vano di lamiera
In effetti rileggendo il DM è piu' semplice di come pensavo. Per la parete in aderenza essendo di separazione dovrà essere REI. Grazie