generatore esterno in vano di lamiera

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da SimoneBaldini »

Ho un altro generatore da 116 kW dove gli è stato costruito uno sgabbiotto di lamiera per proteggerlo. Di fatto è un locale perchè ha porta d'ingresso con chiave e tetto. E' corretto considerarlo locale centrale termica oppure si puo' in qualche modo considerarla una installazione all'aperto?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3046
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da weareblind »

Locale. Mi ricorda Palmiro Cangini.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da Terminus »

Per come lo descrivi, concordo con weare: è locale.
Per essere installazione esterna, la protezione dovrebbe essere una semplice cofanatura, tipo gruppi elettrogeni per intendersi.
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da SimoneBaldini »

Anche per me è un locale, quindi vedrò di fargli rispettare i carismi del locale. Ma a tal proposito, essendo proprio uno sgabbiotto attaccato alla parete del condominio, le pareti o meglio la struttura, basta che sia incombustibile? Non credo dovrebbe avere caratteristiche REI, e forse li sorgono dei problemi essendo in lamiera!
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da Terminus »

DM 12/04/96, Titolo III
Bastano strutture incombustibili (classe A1, vecchia classe 0)
Serve però anche verificare l'ubicazione relativa al fabbricato adiacente, come da Titolo II, quindi eventualmente qualificare la parete di separazione.
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: generatore esterno in vano di lamiera

Messaggio da SimoneBaldini »

In effetti rileggendo il DM è piu' semplice di come pensavo. Per la parete in aderenza essendo di separazione dovrà essere REI. Grazie
Rispondi