Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.

Messaggio da fra.sal. »

Buongiorno, mi trovo ad eseguire la pratica di prevenzione incendi per un deposito. All' interno di questo deposito c'è l' attraversamento di una canalizzazione aria calda a vista, che serve un altra unità immobiliare adiacente, alimentata da una UTA a sua volta alimentata da una Ct da 200 kW.

Naturalmente questo è un problema perchè inanzitutto, in caso di pericolo, i miei clienti (che sono affittuari) non hanno modo di spegnere ed intercettare nè la ct nè l'impianto elttrico della Ct e della UTA in quanto naturalmente non è a servizio del loro deposito.

Come faccio? La devo fare rimuovere? Oppure c'è qualche escamotage per risolvere questo problema? Compartimentarla?

Chiedo perché far spostare il tutto è sempre un problema soprattutto perché anche il proprietario è mio cliente.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.

Messaggio da Terminus »

Compartimentare il tutto.
Non vi possono essere interferenze tra attività indipendenti tra di loro.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.

Messaggio da weareblind »

Concordo. Serrande e muri.
Rispondi