Buongiorno, mi trovo ad eseguire la pratica di prevenzione incendi per un deposito. All' interno di questo deposito c'è l' attraversamento di una canalizzazione aria calda a vista, che serve un altra unità immobiliare adiacente, alimentata da una UTA a sua volta alimentata da una Ct da 200 kW.
Naturalmente questo è un problema perchè inanzitutto, in caso di pericolo, i miei clienti (che sono affittuari) non hanno modo di spegnere ed intercettare nè la ct nè l'impianto elttrico della Ct e della UTA in quanto naturalmente non è a servizio del loro deposito.
Come faccio? La devo fare rimuovere? Oppure c'è qualche escamotage per risolvere questo problema? Compartimentarla?
Chiedo perché far spostare il tutto è sempre un problema soprattutto perché anche il proprietario è mio cliente.
Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.
Moderatore: Edilclima
Re: Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.
Compartimentare il tutto.
Non vi possono essere interferenze tra attività indipendenti tra di loro.
Non vi possono essere interferenze tra attività indipendenti tra di loro.
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Canalizzazione attraversa altra unità immobiliare.
Concordo. Serrande e muri.