Salve a tutti , una domanda , ho un'autofficina divisa in due locali, ovvero:
si accede dalla pubblica via nel primo locale, il quale sopra di se ha un appartamento e lateralmente altri edifici (nel quale praticamente si transita solamente ).La suddivisione tra primo e secondo vano è realizzata con una muratura che ospita un portone che permette l'accesso al secondo vano....
Dato che la lavorazione vera e propria è solamente nel secondo vano posso evitare di rendere REI il solaio e le murature della prima porzione dove c'è solamente il transito degli autoveicoli e non lavorazioni? fermo restando che comunque ho il resto dei requisiti come lunghezza delle vie di esodo ecc
Officina per autoveicoli
Moderatore: Edilclima
Re: Officina per autoveicoli
Da come lo descrivi, questo vano è parte dell'attività, in quanto atrio di accesso carrabile/pedonale.
In caso di incendio sarebbe interessato dai prodotti della combustione (anche perchè non credo che il portone interno sia tagliafuoco e soprattutto vengatenuto chiuso), pertanto il solaio interpiano sarebbe da qualificare.
In caso di incendio sarebbe interessato dai prodotti della combustione (anche perchè non credo che il portone interno sia tagliafuoco e soprattutto vengatenuto chiuso), pertanto il solaio interpiano sarebbe da qualificare.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Officina per autoveicoli
Concordo. Alla fine si deve ragionare sul "viene giù o no". Questo viene giù.
Re: Officina per autoveicoli
chiarissimi ed esaurienti, grazie