Buongiorno a tutti,
Volevo porvi una domanda per voi forse banale, in base a cosa scelgo il numero di attacchi su un attacco di mandata per autopompa? Quando lo faccio installare singolo e quando doppio?
Ragionando suppongo che quando ho una rete idrica composta solamente da idranti a muro UNI 45 installo un attacco singolo, quando invece ho anche la protezione esterna lo installo con due o più attacchi!
Può essere giusto come ragionamento? voi come fate?
Grazie
ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Moderatore: Edilclima
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Trovi le relative indicazioni nella UNI 10779.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Io sempre doppio, ma sai che singolo mi perplime?
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
La UNI l'ho letta, ma non trovo un'indicazione precisa di quando installare uno e quando l'altro.Trovi le relative indicazioni nella UNI 10779
Come mai ti lascia perplesso l'attacco singolo?Io sempre doppio, ma sai che singolo mi perplime?
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Proprio per il senso. Con 2 attacchi ho sempre la continuità idrica antincendio, con 1 (in assenza della riserva idrica - se no manco serve l'attacco) perderò preziosi minuti di continuità per cambio auto pompa.
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Punto 6.6
Sono indicazioni generali, ovviamente.
Beh, se l'incendio è tale per cui non ti è bastata l'alimentazione idrica di impianto e neanche un'autopompa, allora sei ad un livello di rischio che sicuramente richiede almeno un doppio attacco, anzi forse dovrai mettere più di un dispositivo....weareblind ha scritto: ↑dom dic 17, 2017 21:31 Proprio per il senso. Con 2 attacchi ho sempre la continuità idrica antincendio, con 1 (in assenza della riserva idrica - se no manco serve l'attacco) perderò preziosi minuti di continuità per cambio auto pompa.
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
Quindi la scelta è a discrezione del professionista in base al livello di rischio dell'attività, se si ritiene che si possa verificare un incendio con molte possibilità di sviluppo e di difficile controllo da parte delle squadre di emergenza lo installo doppio o addirittura con più attacchi, se il livello di rischio è basso potrei anche metterlo singolo.
Chiaramente se si progetta da zero conviene sempre metterlo doppio.
Il ragionamento è più o meno questo, interpreto bene?
Chiaramente se si progetta da zero conviene sempre metterlo doppio.
Il ragionamento è più o meno questo, interpreto bene?
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA SINGOLO O DOPPIO?
No, nel senso che non ho sottomano la 10779 e non ricordo se prescrive qualcosa, è che faccio sempre mettete attacco doppio e stop.