Buongiorno a tutti
volevo chiedere se è possibile certificare con il metodo tabellare (D.M. 16/2/08)
solette tt piene di copertura (o pi greco, come dir si voglia) come solai, senza i requisiti EI
e travi semplicemente appoggiate a sezione variabile
allego due link esplicativi trovati in rete
https://www.google.it/search?q=capriate ... Uycr-GiQIM:
https://www.google.it/search?biw=1920&b ... fZynaeFxdM:
Grazie
certificazione strutture con metodo tabellare
Moderatore: Edilclima
Re: certificazione strutture con metodo tabellare
I tegoli a pigreco direi di no, a meno di non pensare di certificare separatamente le due costole inferiori come travi a se stanti.
Tali strutture le ho sempre viste certificate con analitico da parte dei prefabbricatori.
Tali strutture le ho sempre viste certificate con analitico da parte dei prefabbricatori.
Re: certificazione strutture con metodo tabellare
Grazie 1000
ci avevo pensato anche io
queste solette/travi dovrebbero rispettare anche i requisiti dei solai nella parte centrale (per evitare che si spezzino nel mezzo)
quindi avrei una struttura ibrida, metà trave e metà soletta...
non so se i vigili del fuoco la accetteranno
ma per una capriata come questa
https://www.google.it/search?q=capriata ... Atv0KA-fLM:
il metodo tabellare è da escludere?
se la parte che sostiene lo shed rientra nelle dimensioni richiesti dal decreto non sarebbe possibile applicarlo?
Grazie ancora
ci avevo pensato anche io
queste solette/travi dovrebbero rispettare anche i requisiti dei solai nella parte centrale (per evitare che si spezzino nel mezzo)
quindi avrei una struttura ibrida, metà trave e metà soletta...
non so se i vigili del fuoco la accetteranno
ma per una capriata come questa
https://www.google.it/search?q=capriata ... Atv0KA-fLM:
il metodo tabellare è da escludere?
se la parte che sostiene lo shed rientra nelle dimensioni richiesti dal decreto non sarebbe possibile applicarlo?
Grazie ancora
Re: certificazione strutture con metodo tabellare
Buongiorno, non ha più avuto seguito questa conversazione? Anche a me interesserebbe sapere se sono certificabili queste strutture in modo tabellare, grazie