certificazione strutture con metodo tabellare

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
maremotus
Messaggi: 13
Iscritto il: mar gen 03, 2017 11:17

certificazione strutture con metodo tabellare

Messaggio da maremotus »

Buongiorno a tutti
volevo chiedere se è possibile certificare con il metodo tabellare (D.M. 16/2/08)
solette tt piene di copertura (o pi greco, come dir si voglia) come solai, senza i requisiti EI
e travi semplicemente appoggiate a sezione variabile
allego due link esplicativi trovati in rete

https://www.google.it/search?q=capriate ... Uycr-GiQIM:

https://www.google.it/search?biw=1920&b ... fZynaeFxdM:

Grazie
Terminus
Messaggi: 12652
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: certificazione strutture con metodo tabellare

Messaggio da Terminus »

I tegoli a pigreco direi di no, a meno di non pensare di certificare separatamente le due costole inferiori come travi a se stanti.
Tali strutture le ho sempre viste certificate con analitico da parte dei prefabbricatori.
maremotus
Messaggi: 13
Iscritto il: mar gen 03, 2017 11:17

Re: certificazione strutture con metodo tabellare

Messaggio da maremotus »

Grazie 1000

ci avevo pensato anche io
queste solette/travi dovrebbero rispettare anche i requisiti dei solai nella parte centrale (per evitare che si spezzino nel mezzo)
quindi avrei una struttura ibrida, metà trave e metà soletta...
non so se i vigili del fuoco la accetteranno

ma per una capriata come questa
https://www.google.it/search?q=capriata ... Atv0KA-fLM:
il metodo tabellare è da escludere?
se la parte che sostiene lo shed rientra nelle dimensioni richiesti dal decreto non sarebbe possibile applicarlo?

Grazie ancora
Avatar utente
pjele77
Messaggi: 4
Iscritto il: gio set 02, 2010 14:06
Località: Varese

Re: certificazione strutture con metodo tabellare

Messaggio da pjele77 »

Buongiorno, non ha più avuto seguito questa conversazione? Anche a me interesserebbe sapere se sono certificabili queste strutture in modo tabellare, grazie