Messaggio da weareblind »

Non v'arrabbiate, è che lo davvero usando tanto :lol:
S.4.8.6 punto 2 lettera b) purtroppo chiede 120 cm di larghezza della scala a prescindere.
Io ho un piano primo con scala a ventaglio verso piano terra (affollamento piano primo 3 persone). Ventaglio eccellente, larga 135 cm, 30 cm in mezzeria, alzata 18 cm.
La tabella S 4.12 fornisce 4,55 mm/persona per 1 solo piano servito e rischio vita A2, quindi 15 mm teorici.
La tabella S 4.13 mi chiede +5% per alzata 18 cm (ok), accetta la scala a ventaglio ma la larghezza minima va incrementata di 30 cm
La larghezza minima è 120 cm perché lo dice S.4.8.6 (e allora vado a 150 cm e non ci sto) o 15 mm perché lo dice la tabella S 4.12?
A me viene: 135 cm >> (1,5 cm di tabella + 30 cm)
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da Terminus »

Secondo me la larghezza minima da aumentare dovrebbe essere la Lv, per tenere conto del fatto che i primi 300mm dall'asse non sono utilizzabili (ricordati della sagoma/modulo da 600mm).
D'altro canto però si avrebbe l'assurdo di pretendere scale rettilinee da 1200 e consentire scale a ventaglio sempre da 1200 lordi, quando è chiaro che queste ultime sono penalizzate per i primi 300mm dall'asse; questo indipendentemente dall'affollamento.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da weareblind »

Stessa riflessione mia, ma per te in ultima analisi è 1,5 cm + 30 cm o 120 cm + 30 cm?
Premesso che io domani consegno con 1,5 cm e vedo.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da ildubbio »

weareblind ha scritto: mar dic 05, 2017 13:32 Stessa riflessione mia, ma per te in ultima analisi è 1,5 cm + 30 cm o 120 cm + 30 cm?
Premesso che io domani consegno con 1,5 cm e vedo.
La larghezza minima è 120. Quindi secondo me la larghezza deve essere 150.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da ildubbio »

Io invece sto confrontandomi con l'autorimessa (privata)
L'affollamento indicato dalle rto è 2 persone a veicolo. Che nel mio caso si traduce in un affollamento di 0,05 persone a mq. Ferma la possibilità per il responsabile dell'attività di dichiarare l'affollamento, considerato che l'autorimessa avrà impianto di rilevazione fumo e allarme, a vostro parere è ragionevole indicare un affollamento massimo di 1 persona a veicolo (0,025 persone a mq)?
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da Terminus »

2 persone/veicolo corrispondono ai vecchi 0,1 persone/m2 - 20m2/veicolo del DM 01/02/86.
Prima erano affollamenti minimi, ora no, quindi il titolare può dichiarare ciò che ritiene opportuno, con la consapevolezza che ne sarà responsabile.
Nelle autorimesse private non aperte al pubblico, è difficile pensare che tutti i proprietari vadano in garage contemporaneamente e soprattutto che ci vadano con tutta la famiglia al seguito.
Di contro nelle autorimesse private aperte al pubblico (per esempio negli ipermercati) vi possono essere situazioni di affollamento ben maggiori.
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: mar dic 05, 2017 13:32 Stessa riflessione mia, ma per te in ultima analisi è 1,5 cm + 30 cm o 120 cm + 30 cm?
Premesso che io domani consegno con 1,5 cm e vedo.
Avrei fatto anch'io così, ma ho paura che non sia corretta come interpretazione.
Facci sapere cosa ti dicono i VVF.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mar dic 05, 2017 20:29 Nelle autorimesse private non aperte al pubblico, è difficile pensare che tutti i proprietari vadano in garage contemporaneamente e soprattutto che ci vadano con tutta la famiglia al seguito.
grazie terminus

è esattamente la stessa cosa che ho pensato io.

ad ogni modo l'affollamento dm 1986, per le autorimesse sorvegliate, si abbassava a 0.01 persone/mq, ecco perché, tra l'altro, penso che il ragionamento proposto sia condivisibile.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da weareblind »

A me pare pesantemente ragionevole il 1/veicolo. Ma chi li ha mai visti più di 3-4 soggetti in autorimessa?
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da ildubbio »

weareblind ha scritto: mar dic 05, 2017 21:16 pesantemente ragionevole
:lol: :D :lol:

concordo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scale a ventaglio e Codice

Messaggio da weareblind »