Aerazione con o senza infissi?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da buge »

Molte regole tecniche richiedono l'aerazione...autorimesse, attività commerciali, depositi di alberghi e attività sanitarie ecc.
Mentre ad esempio nelle autorimesse e nelle attività commerciali è specificato il tipo (nelle autorimesse è indicata la percentuale di aperture permanenti, nelle attività commerciali sono richiestoe aperture apribili...) in altre norme si parla genericamente di aerazione.
Prendiamo ad esempio la norma sugli alberghi, parte depositi: è richiesta una superficie di aerazione pari a 1/40...ma senza infissi? Con infissi? Con infissi apribili?
Esistono dei chiarimenti, circolari o altro?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da Terminus »

Se non vi sono indicazioni nella norma verticale, direi di seguire le indicazioni della RTO sul tipo di aperture accettabili.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da buge »

E per regola tecnica orizzontale cosa intendi Terminus?
Il DM 10/3/98?
Lì si che non ci sono indicazioni...
O intendi il Codice? In questo caso non mi sembra pertinente perché le RTV sono tutte precedenti...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da Terminus »

Si, intendo il DM 03/08/15.
Se segui quelle indicazioni, difficilmente il funzionario VVF ti dirà che hai ragionato male....
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da buge »

Ma il Codice è successiVò alle norme verticali...e secondo me non posso mischiare le norme verticali col codice (ci sono valutazioni di sicurezza diverse a monte fatte dal normatore).
Direi che se le regole tecniche verticali non scrivono chiaramente che l'aerazione o una parte di essa debba essere priva di infissi, allora vanno bene anche infissi apribili.
Sbaglio?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione con o senza infissi?

Messaggio da Terminus »

Tutto giusto, ma se non hai alcun altro riferimento, prendere per buone le indicazioni della RTO mi sembra una buona strada.
Rispondi