Cucina con apparecchiature di potenza termica totale 60KW.
il progettista Dell impianto a gas che deve rispettare il DM 12 4 96, ha la responsabilità delle caratteristiche strutturali? Cioè è lui a dover verificare le caratteristiche REI?
Se la struttura non ha i requisiti del suddetto Decreto, l installatore che rilascia la DICO che responsabilità avrà?
DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
Il progettista impianti ha il dovere di conoscere il DM 12/04/96 e di conseguenza di indicare le caratteristiche delle compartimentazioni al cliente, nel suo progetto, se non lo fa ha le sue responsabilità.
Fatto questo arriva l'impiantista che ovviamente non ha competenze nè obblighi riguardo le dette strutture, ma che rilasciando la DICO dichiara di aver rispettato le norme tecniche di riferimento, tra cui anche il DM ed il progetto, nel quale ci dovrebbero essere le dette indicazioni.
Sapendo leggere e dovendo conoscere almeno il DM 12/04/96, dovrebbe porsi la questione e pretendere che un professionista antincendio gli dia le certificazioni richieste, come condizione per emettere una DICO in tranquillità.
Risultato: il progettista, se non ha alcun incarico specifico e non fa la DL, assolve il suo compito specificando le richieste EI nelle sue tavole.
L'installatore se non dice nulla, fa una dichiarazione parzialmente falsa e si prende carico di un'installazione fuori norma.
In mezzo però ci dovrebbe essere la figura del DL, che può e deve controllare gli obblighi di legge e le richieste del progetto e guidare gli altri soggetti.
Fatto questo arriva l'impiantista che ovviamente non ha competenze nè obblighi riguardo le dette strutture, ma che rilasciando la DICO dichiara di aver rispettato le norme tecniche di riferimento, tra cui anche il DM ed il progetto, nel quale ci dovrebbero essere le dette indicazioni.
Sapendo leggere e dovendo conoscere almeno il DM 12/04/96, dovrebbe porsi la questione e pretendere che un professionista antincendio gli dia le certificazioni richieste, come condizione per emettere una DICO in tranquillità.
Risultato: il progettista, se non ha alcun incarico specifico e non fa la DL, assolve il suo compito specificando le richieste EI nelle sue tavole.
L'installatore se non dice nulla, fa una dichiarazione parzialmente falsa e si prende carico di un'installazione fuori norma.
In mezzo però ci dovrebbe essere la figura del DL, che può e deve controllare gli obblighi di legge e le richieste del progetto e guidare gli altri soggetti.
Re: DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
E' la DL ad avere tutte le responsabilità