Buongiorno,
per una SCIA di una caldaia a metano con potenza pari a 190 kW installata nel lontano 1988 che sta seguendo un collega, per l'impianto termico, l'impianto gas metano e l'impianto elettrico deve fare delle CERT IMP da presentare al Comando dei VVF assieme all'asseverazione.
Partendo dal presupposto che all'epoca non esistevano le DICO, voi come affrontate questo tipo di situazioni? Mi sembra problematico asseverare impianti così vecchi.
Grazie mille
Saluti
Impianto vecchio senza DICO
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto vecchio senza DICO
Per il gas ci sarebbe la UNI 10738 per la verifica di impianti esistenti, ma è limitata ai 35kW, rimane quindi da affidarsi alla 7129 vigente all'epoca, effettuando almeno una prova di tenuta.
Per l'elettrico, occorre fare riferimento alla CEI 64-8 vigente all'epoca, oltre che alla condizione obbligatoria di adeguamento di cui alla L.46/90 (quindi almeno il controllo delle protezioni da sovraccarico, cortocircuito e contatti diretti/indiretti, la misura della terra se c'è).
Per l'elettrico, occorre fare riferimento alla CEI 64-8 vigente all'epoca, oltre che alla condizione obbligatoria di adeguamento di cui alla L.46/90 (quindi almeno il controllo delle protezioni da sovraccarico, cortocircuito e contatti diretti/indiretti, la misura della terra se c'è).
Re: Impianto vecchio senza DICO
Un pò di archeologia dell'epoca:
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 727188.PDF
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 916587.PDF
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 891787.PDF
Per la 8042-88 occorre ricercare dentro il Dm che lo recepiva in gazzetta ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... e=088A4586
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 727188.PDF
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 916587.PDF
http://www.dabove.it/impianti/normat/no ... 891787.PDF
Per la 8042-88 occorre ricercare dentro il Dm che lo recepiva in gazzetta ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... e=088A4586