dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da buge »

Salve.
Nel parere preventivo il Comando VVF chiede di fornire la dichiarazione di corretta posa dei materiali e prodotti utilizzati nell'attività (locale di pubblico spettacolo) ai fini della reazione al fuoco.
Mentre lo capisco ad esempio per controsoffitti, pareti, isolamento di tubazioni e simili, lo capisco molto meno per cose come tende, mobili imbottiti, sedie combustibili ecc...
Devo chiedere al tappezzerie una dichiarazione di corretta posa di una tenda??? o di una sedia???
Vi è capitato? come vi comportate?
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da hoopes »

col nuovo codice prevenzione incendi credo che molti produttori di arredi avranno parecchi problemi a produrre documentazione idonea ... ero ad un corso sulla nuova regola degli uffici e non è affatto banale

ad ogni modo non mi stupisce che te la chiedano , devi chiederla ai fornitori e sperare che le reazioni al fuoco siano "corrette" ... a me è successo di vedere pannelli smontati e sostituiti per questo motivo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Va fornito il DICH PROD
Tu, per te, ti fai dare quel che meglio ritieni.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Ricapitolando, ad oggi per un controsoffitto in un'aula scolastica, per la reazione al fuoco vanno consegnati:

- dichiarazione di conformità CE;
- certificato di prestazione (DOP);
- rapporto di prova di laboratorio;
- dichiarazione di corretta posa;
- dich.prod.

Dimentico qualche cosa?
Tom Bishop
etec83
Messaggi: 817
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da etec83 »

Che io sappia ai vigili del fuoco va consegnato il solo DICH PROD, come da DM 07.08.2012.

Dichiarazione di corretta posa e DoP servono per redigere il DICH PROD.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, avrei dovuto scrivere documentazione di cui essere in possesso per redigere il DICH PROD
Tom Bishop
Rispondi