Devo certificare EI60 un muro di separazione tra gli uffici e l'area produttiva di un'azienda.
Il muro è così composto:
- intonaco
- laterizio da 12 cm
- intercapedine 20 cm
- laterizio da 12 cm
- intonaco
Applicando il DM 16.02.2007 per le pareti non portanti cosa posso dire:
1) E' REI 30 perché S = 12 cm
2) E' REI 60 perché S = 12 + 12 = 24 cm
Ci sono altre soluzioni per certificare (senza riqualificare) la struttura?
Certificazione resistenza al fuoco muro ad intercapedine
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Certificazione resistenza al fuoco muro ad intercapedine
Ricordo chemolto tempo fa se ne è discusso.
Ora non ho tempo, ma se fai una ricerca dovresti trovare il 3d.
Ora non ho tempo, ma se fai una ricerca dovresti trovare il 3d.
-
- Messaggi: 2263
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Certificazione resistenza al fuoco muro ad intercapedine
Per la cronaca ho acquistato una licenza di IS FUOCO della Dolmen.
Applicando la verifica termica su un laterizio pieno da 7 cm questo risulta che
dopo 60 min la faccia non esposta va a 100°C quindi è sicuramente I60.
La E la valuto a vista e la R non serve quindi lo certificherò con procedimento
analitico.
(non ho fatto l'esempio dell'intercapedine dove ho bisogno di EI30 ma anche questo verifica...)
Applicando la verifica termica su un laterizio pieno da 7 cm questo risulta che
dopo 60 min la faccia non esposta va a 100°C quindi è sicuramente I60.
La E la valuto a vista e la R non serve quindi lo certificherò con procedimento
analitico.
(non ho fatto l'esempio dell'intercapedine dove ho bisogno di EI30 ma anche questo verifica...)