Griglie e ventilazione

Messaggio da ildubbio »

Volevo chiedere...voi quando computate la superficie di ventilazione, detraete la superficie occupata dalle griglie (fisse non facilmente apribili?).
In altre parole se, ad esempio, un foro orizzontale 1 m per 1 m, praticato nella copertura di un'interrato è chiuso da una griglia metallica, voi come superficie considerate 1 mq, oppure detraete la superficie occupata dalla griglia metallica (e quindi considerate solo la superficie effettiva)?

Io vedo che spesso, nei progetti, si finisce per ignorare la superficie occupata dalle griglie (che riducono la superficie effettiva, di una quantità ben superiore a quella tollerabile per legge)

Attendo di sapere come vi orientate.
grazie
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da ildubbio »

Qui
viewtopic.php?t=21927
e qui
viewtopic.php?f=4&t=20218&p=127669&hili ... ti#p127669

ho trovato lo stesso quesito.

A questo punto chiedo. Se i grigliati fossero apribili o amovibili, potrei conteggiare l'intera superficie?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da Terminus »

In analogia agli infissi, dovrebbero essere apribili da posizione sicura e protetta, in condizioni di emergenza.
Se non è così non possono essere trascurati.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mer nov 08, 2017 16:49 In analogia agli infissi, dovrebbero essere apribili da posizione sicura e protetta, in condizioni di emergenza.
Se non è così non possono essere trascurati.
trattandosi di griglie (poste sopra una intercapedine) accessibili dalla strada pubblica, ovvero da un cortile raggiungibile scavalcando una recinzione (facilmente raggiungibile dai vvf), direi che le due condizioni sono soddisfatte.

Però sorge una domanda (che invero varrebbe anche per gli infissi). In condizioni di emergenza chi interviene ad aprire? è necessario aspettare i vvf? l'apribilità è sempre riferita alle squadre di soccorso?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da Terminus »

Beh nel caso di griglie di aerazione, dalle quali fuoriesce il fumo ed i gas di combiustione ad alta temperatura, la vedo difficile aprirli in sicurezza, specialmente per addetti non provvisti di DPI specifici.
Nel caso degli infissi, i VVF accettano la loro presenza se possono romperli con facilità.
Altrimenti nel piano di emergenza deve essere specificato chi e come aprirli, sempre in sicurezza.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mer nov 08, 2017 18:32 Beh nel caso di griglie di aerazione, dalle quali fuoriesce il fumo ed i gas di combiustione ad alta temperatura, la vedo difficile aprirli in sicurezza, specialmente per addetti non provvisti di DPI specifici.
concordo
Terminus ha scritto: mer nov 08, 2017 18:32 Altrimenti nel piano di emergenza deve essere specificato chi e come aprirli, sempre in sicurezza.
questo mi sembra più complicato, perchè implicherebbe la disponibilità di DPI adeguati
Terminus ha scritto: mer nov 08, 2017 18:32 Nel caso degli infissi, i VVF accettano la loro presenza se possono romperli con facilità.
è proprio questo ildubbio: se i VVF accettano che siano loro a rompere gli infissi, perché non potrebbero accettare che siano loro ad aprire le griglie?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Griglie e ventilazione

Messaggio da Terminus »

Un conto è prendere a martellate un vetro dall'esterno dell'edificio (vetro che prima o poi si romperà da solo), altro è mettere la faccia e tutto il corpo nel flusso di fumi e gas di combustione ad alta temperatura, per tirare su una griglia pedonale/carrabile che pesa diverse decine di chili, cosa difficoltosa anche in condizioni normali.