AUTORIMESSE. STRUTTURE E MATERIALI INCOMBUSTIBILI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
graz
Messaggi: 6
Iscritto il: mer apr 12, 2017 11:39

AUTORIMESSE. STRUTTURE E MATERIALI INCOMBUSTIBILI

Messaggio da graz »

Salve,

ho un dubbio riguardante un progetto di prevenzione incendi per un'autorimessa.

Il DM 1.2.1986 per quanto riguarda le strutture dei locali cita:
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90

Il dubbio è il seguente:
Se io rendo per esempio un pilastro isolato R90, ma tramite un pannello in classe A2 (materiali combustibili, non infiammabili), rispetto la prescrizione?
In altre parole, quando parla di strutture non combustibili di tipo Rxx, ciò che devo rispettare è la R complessiva della struttura o anche il fatto che tutti i materiali debbano essere considerati incombustibili?

Grazie in anticipo per l'aiuto :wink:
Rispondi