Buongiorno a tutti,
vorrei porre la seguente questione: in un centro commerciale di modeste dimensioni (in ogni caso attività soggetta ai sensi del DPR 151/11), a causa dello spostamento di alcuni tramezzi in cartongesso legate ad esigenze espositive si è reso necessario spostare 6 sensori di fumo al fine di garantire la completa "copertura" dei locali; lo spostamento è dell'ordine di circa 20-30 cm. In questo l'impresa esecutrice quale documentazione deve rilasciare?
Grazie mille.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Impianto rivelazione fumi

Messaggio da etec83 »

Se non sono stati aggiunti nuovi rivelatori l'unica documentazione necessaria è la dichiarazione di conformità intesa come manutenzione straordinaria da parte del società che ha effettuato lo spostamento.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Impianto rivelazione fumi

Messaggio da Gius83 »

Bene, grazie mille.