Buongiorno sto trattando una autorimessa con il codice.
Si tratta di una autorimessa interrata (-1 e -2) con scale a servizio di entrambi i piani che continuano anche ai piani in elevazione a servizio del soprastante edificio. I piani sono rispettivamente a meno -4 m e -7,7 m rispetto al piano di riferimento.
Vi chiedo come interpretate questa frase del codice (S.4.7 comma 3)
La porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m deve essere inserita in compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra.
Come la interpretate? Le scale a servizio di piani a quota inferiore - 5m devono essere ad uso esclusivo, oppure essendo la scala protetta e quindi un compartimento è sufficiente mettere una porta all'interno della scala per dividere la scala in due compartimenti?
grazie
autorimessa codice scale
Moderatore: Edilclima
Re: autorimessa codice scale
Mi sembra abbastanza chiaro: in queste condizioni la scala nella parte interrata deve essere separata (compartimentata) dalla parte fuori terra.
La compartimentazione può anche essere fatta con una porta, se non vi sono impedimenti alle comunicazioni dirette.
La compartimentazione può anche essere fatta con una porta, se non vi sono impedimenti alle comunicazioni dirette.