autorimessa codice scale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tizianaceladin
Messaggi: 53
Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08

autorimessa codice scale

Messaggio da tizianaceladin »

Buongiorno sto trattando una autorimessa con il codice.
Si tratta di una autorimessa interrata (-1 e -2) con scale a servizio di entrambi i piani che continuano anche ai piani in elevazione a servizio del soprastante edificio. I piani sono rispettivamente a meno -4 m e -7,7 m rispetto al piano di riferimento.
Vi chiedo come interpretate questa frase del codice (S.4.7 comma 3)
La porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m deve essere inserita in compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra.

Come la interpretate? Le scale a servizio di piani a quota inferiore - 5m devono essere ad uso esclusivo, oppure essendo la scala protetta e quindi un compartimento è sufficiente mettere una porta all'interno della scala per dividere la scala in due compartimenti?
grazie
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa codice scale

Messaggio da Terminus »

Mi sembra abbastanza chiaro: in queste condizioni la scala nella parte interrata deve essere separata (compartimentata) dalla parte fuori terra.
La compartimentazione può anche essere fatta con una porta, se non vi sono impedimenti alle comunicazioni dirette.
Rispondi