Il negozio "Pinco", superiore a 600mq, ha chiuso e ha inviato al Comando VVF una lettera in cui notifica questa situazione.
Pertanto il CPI di cui era dotato (rilasciato a seguito del rispetto dei requisiti antincendio della Circ. 75/67) è cessato anch'esso.
Il tecnico che aveva seguito il CPI si era "dimenticato" di certificare la R delle travi presenti, ma il Comando aveva rilasciato il CPI ugualmente.
Ora la Ditta "Pallino" vuole fare una nuova attività commerciale nell'immobile, ovviamente con nuovo layout.
Necessita quindi di nuovo parere di conformità VVF e nuova SCIA.
2 dubbi:
- la richiesta di parere va fatta seguendo il DM 27/7/10 o la Circ. 75/67?
- visto che, ai sensi del DM 16/2/07 "Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco ..." posso dire che le travi (all'epoca non certificate) erano state comunque accertate implicitamente dal Comando e quindi non devo preoccuparmi del loro grado R?
attività e CPI cessato e da riaprire
Moderatore: Edilclima
attività e CPI cessato e da riaprire
Ultima modifica di buge il ven nov 03, 2017 19:03, modificato 1 volta in totale.
Re: arttività e CPI cessato e da riaprire
Progetto con nuovo decreto e verifica strutture con DM 16-02-2007.
Re: attività e CPI cessato e da riaprire
Sicuramente EP con il nuovo dm.
Potresti recuperare le vecchie certificazioni solo se fossero presenti nella pratica precedente, ma da quanto dici non é cosí, quindi devi andare con il dm 16/02/07.
Potresti recuperare le vecchie certificazioni solo se fossero presenti nella pratica precedente, ma da quanto dici non é cosí, quindi devi andare con il dm 16/02/07.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: attività e CPI cessato e da riaprire
Concordo.