Attraversamento gas metano rei

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Attraversamento gas metano rei

Messaggio da etec83 »

Sapete se è possibile proteggere un attraversamento di una parete rei x una tubazione gas metano?
Ovviamente bisognerà lasciare un intercapedine.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Attraversamento gas metano rei

Messaggio da redHat »

Parete che separa la CT da quale ambiente? Esterno, Ordinario o da altra Attività VVF?
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attraversamento gas metano rei

Messaggio da Terminus »

L'intercapedine dal lato interno si dovrà comunque sigillare, lo si farà pertanto con un prodotto idoneo per garantire il requisito E.
La tubazione dovrà poi essere rivestita con un prodotto termoisolante per garantire il requisito I.
Direi pertanto di utilizzare i "normali" sistemi di sigillatura per le tubazioni metalliche prive di isolante.