Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

Messaggio da Duracell20 »

Salve ho un gr. elettrogeno da 550kW a gasolio da posizionare all'esterno sul piazzale di una ditta vicino al muro di recinzione (ved. disegno all.), qualcuno sa dirmi se i 2 mt che hanno indicato sono corretti?

Grazie 1000

:wink:
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

Messaggio da buge »

ma dove è il disegno?
Comunque se hai 3 m da vegetazione e sostanze combustibili sei a posto
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

Messaggio da Duracell20 »

Il disegno in effetti non si è caricato forse perchè troppo pesante .....
Cmq grazie per la risposta, avendo spazio tengo i 3mt previsti

:wink:
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1257
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno

Messaggio da travereticolare »

Come detto dal collega 3 m di distanza sono adeguati (Titolo II capo II comma 1 e 2 del D.M. 13/07/2011) prova a dargli un occhiata magari trovi qualcos'altro che potrebbe aiutarti...

Ciao