Salve ho un gr. elettrogeno da 550kW a gasolio da posizionare all'esterno sul piazzale di una ditta vicino al muro di recinzione (ved. disegno all.), qualcuno sa dirmi se i 2 mt che hanno indicato sono corretti?
Grazie 1000
Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
ma dove è il disegno?
Comunque se hai 3 m da vegetazione e sostanze combustibili sei a posto
Comunque se hai 3 m da vegetazione e sostanze combustibili sei a posto
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Il disegno in effetti non si è caricato forse perchè troppo pesante .....
Cmq grazie per la risposta, avendo spazio tengo i 3mt previsti
Cmq grazie per la risposta, avendo spazio tengo i 3mt previsti
- travereticolare
- Messaggi: 1257
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Distanze di rispetto x Gr. Elettrogeno
Come detto dal collega 3 m di distanza sono adeguati (Titolo II capo II comma 1 e 2 del D.M. 13/07/2011) prova a dargli un occhiata magari trovi qualcos'altro che potrebbe aiutarti...