CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 512
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Essendo nuovo nel campo della Prevenzione Incendi vorrei chiarirmi un po' le idee riguardo i moduli da compilare per redigere una S.C.I.A. Antincendio, in quanto faccio un po' di confusione in merito alla documentazione da produrre.

Mi spiego meglio, per gli impianti di cui all'articolo 1 , comma 2 del D.M. 37/08 cosa devo redigere in assenza della Dichiarazione di Conformità?

- Dichiarazione di rispondenza ?
- DICH.IMP. ?
- CERT. IMP. ?

e che abilitazioni servono per redigere queste certificazioni ?

Un ringraziamento anticipato a chiunque abbia voglia di "perdere" un po' di tempo per me...
carlton-banks84
Messaggi: 182
Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da carlton-banks84 »

Se manca la DICO e l'impianto è stato realizzato prima del 2008 deve essere fatta dich di rispondenza da professionista abilitato che abbia esercitato per almeno 5 anni, nel campo oggetto della dichiarazione, oppure CERT IMP da professionista antincendio.
DICH IMP la fa l'installatore, ma per impianti che non ricadono tra quelli nell'articolo 1 , comma 2 da te citato.
Spero di esserti stato utile
GMP
Messaggi: 512
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da GMP »

Ti ringrazio, sei stato utilissimo e perciò ti disturbo di nuovo con la seguente domanda, se per assurdo ho un impianto realizzato dopo il 2008 dove la ditta installatrice no ha rilasciato la DI.CO. per un motivo o per un altro ed ad oggi risulta fallita, quindi non riesco più a recuperarla, come mi comporto? Chiamo un tecnico per redigere una rispondenza dell'impianto ?

E poi un'altra cosa, il modello CERT.IMP. lo utilizzo solamente per impianti anticendio giusto?

Se cosí fosse posso assimilare la DI.RI al CERT.IMP. solo che la prima si utilizza per tutti gli impianti ad esclusione di quelli di cui alla lettera "G" del D.M. 37/08.

Spero di non aver fatto confusione...
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da etec83 »

Vabbé faccio lo schemino:

impianti ante 2008
a) soggetti a L.46/90, ma oggi senza DICO ----> oggi ci vuole la DIRI (Dichiarazione di rispondenza)
b) non soggetti a L.46/90, ma oggi senza dichiarazione da parte dell'installatore o DICH. IMP ----> oggi ci vuole CERT. IMP.


impianti post 2008
c) soggetti a DM 37/08, ma oggi senza DICO ----> una DIRI non si può fare, l'unica cosa che puoi fare è:

- verificare lo stato di fatto dell’impianto esistente e redigere relazione nella quale evidenziare le eventuali problematiche da sistemare;
- sulla scorta della verifica redigere un progetto di adeguamento inteso come trasformazione dell'impianto, per la sua messa in servizio;
- appaltare i lavori di adeguamento previsti a progetto a ditta qualificata che al termine rilasci la DICO come trasformazione.

Chiaramente può accadere che non sia necessario alcun lavoro, in tal caso si fanno dei controlli approfonditi all'impianto (videoispezioni, termografie, controlli visive di ogni singola parte, prove di tenuta, misurazioni con strumenti, verifiche dimensionali, verifica dei prodotti utilizzati... ecc ecc) a tutti i suoi componenti e qualcosa si trova sempre, poi si fa in maniera che la ditta installatrice si renda responsabile dell’impianto nella sua totalità anche se non l’ha eseguito materialmente e rilasci DICO. (difficile trovare qualcuno che si assuma tale responsabilità, in caso contrario reputo che per attività antincendio si possa anche redarre CERT. IMP)
Ovviamente una procedura del genere riesce meglio per alcuni impianti rispetto altri, ma reputo sia anche il massimo che si possa fare visto che la legge nulla dice.

d) non soggetti a DM 37/08, ma oggi senza DICH. IMP ----> fai una CERT. IMP.

La CERT. IMP non la usi solo per gli impianti antincendio.
GMP
Messaggi: 512
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da GMP »

Gentilissimo, grazie.

In rete non sono riusciuto a trovare niente di simile che poteva aiutarmi...
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: CHIARIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SCIA ANTINCENDIO

Messaggio da etec83 »

Questo documento, seppur si riferisca alla modulistica del 2008, chiarisce ulteriormente le idee:

http://www.landonio.biz/VVF/'081016-atti-CIPI.pdf

La logica è sempre quella anche con la modulistica nuova.