Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente un parere per questo mio dubbio. Ho una centrale termica esistente senza CPI ma con solo parere favorevole, Scia da fare. La centrale e' dotata di controsoffitto nel quale passa la tubazione della fognatura che sfocia nell'intercapedine e poi va nel terrapieno.
In sostanza il tratto sotto la griglia di aerazione al piano terra non è cassettonata... si perderebbe superficie di areazione. Una situazione del genere è consentita secondo voi?
Allego anche una foto.
Grazie
fognatura in intercapedine c.t.
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: fognatura in intercapedine c.t.
Non vedo la foto.
Re: fognatura in intercapedine c.t.
presumo che l'intercapedine sia da dove accedi al locale, ed il locale sia interrato.
due domande: il controsoffitto del locale CT è REI?
seconda: al netto della tubazione, l'aerazione è sufficiente?
se ad entrambe le domande la risposta è sì, per me non c'è alcun problema. il locale ct sarebbe compartimentato e destinato esclusivamente agli impianti, e l'aerazione sarebbe garantita.