Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da fra.sal. »

Buongiorno, vorrei chiedervi un informazione, magari voi avete le idee un po’ più chiare. Devo seguire l’ installazione , e poi eseguire pratica vvf, per un generatore di aria calda da 150 kW a servizio di un pallone pressostatico a copertura di campo da tennis. Il Dm 12/04/1996 per l’ installazione all’ aperto dice che se l’affollamento è minore di 0,4 Pers/mq e il generatore è posto a più di 60 cm dalla parete esterna non c’è bisogno di muro REI.

Ma è cosi?

Perché qualcuno dice che c’è bisogno e in molti articoli tecnici vedo che ci sono distanze di sicurezza molto diverse (per decidere se eseguire o meno il muro). Per i palloni pressostatici, che sono comunque costruiti in materiale ignifugo, ci sono altre direttive da seguire?

Mi sono perso qualcosa?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da weareblind »

fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da fra.sal. »

Scusa, avevo inserito il postanche qua perchè nell' altro forum mi ero appena iscritto e non capivo se mi aveva postato il messaggio. Comunque non sapevo che cosa era il Crossposting. Grazie ho imparato una cosa nuova
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da glc_1912 »

locale esterno e distante almeno 60 cm dalla parete del locale, nessun requisito REI ma solo materiale incombustibile.

per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportivi (richiamati anche da un paio di circolari), c'è un articolo apposta.
fra.sal.
Messaggi: 154
Iscritto il: mer ott 13, 2010 19:13

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da fra.sal. »

Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:

GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio
oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
proiezione retta del locale esterno

Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.

Io l' ho interpretata cosi.

Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da grifo68 »

fra.sal. ha scritto: mar nov 14, 2017 12:42 Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:

GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio
oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
proiezione retta del locale esterno

Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.

Io l' ho interpretata cosi.

Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
io ho sempre interpretato così e mi è sempre andata bene :mrgreen: ... no a parte gli scherzi mi pare che sia molto chiaro il testo, a prova di qualsiasi interpretazione fantasiosa
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo. L'ho già fatto anche io. Tengo 60cm e fine della fiera.
Tom Bishop