Buongiorno, vorrei chiedervi un informazione, magari voi avete le idee un po’ più chiare. Devo seguire l’ installazione , e poi eseguire pratica vvf, per un generatore di aria calda da 150 kW a servizio di un pallone pressostatico a copertura di campo da tennis. Il Dm 12/04/1996 per l’ installazione all’ aperto dice che se l’affollamento è minore di 0,4 Pers/mq e il generatore è posto a più di 60 cm dalla parete esterna non c’è bisogno di muro REI.
Ma è cosi?
Perché qualcuno dice che c’è bisogno e in molti articoli tecnici vedo che ci sono distanze di sicurezza molto diverse (per decidere se eseguire o meno il muro). Per i palloni pressostatici, che sono comunque costruiti in materiale ignifugo, ci sono altre direttive da seguire?
Mi sono perso qualcosa?
Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Crossposting è antipatico.
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... f=7&t=3689
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... f=7&t=3689
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Scusa, avevo inserito il postanche qua perchè nell' altro forum mi ero appena iscritto e non capivo se mi aveva postato il messaggio. Comunque non sapevo che cosa era il Crossposting. Grazie ho imparato una cosa nuova
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
locale esterno e distante almeno 60 cm dalla parete del locale, nessun requisito REI ma solo materiale incombustibile.
per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportivi (richiamati anche da un paio di circolari), c'è un articolo apposta.
per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportivi (richiamati anche da un paio di circolari), c'è un articolo apposta.
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:
GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
proiezione retta del locale esterno
Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.
Io l' ho interpretata cosi.
Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
proiezione retta del locale esterno
Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.
Io l' ho interpretata cosi.
Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
io ho sempre interpretato così e mi è sempre andata bene ... no a parte gli scherzi mi pare che sia molto chiaro il testo, a prova di qualsiasi interpretazione fantasiosafra.sal. ha scritto: ↑mar nov 14, 2017 12:42 Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:
GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
proiezione retta del locale esterno
Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.
Io l' ho interpretata cosi.
Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Confermo. L'ho già fatto anche io. Tengo 60cm e fine della fiera.
Tom Bishop