Idranti sottosuolo UNI 50

Messaggio da fabbretto »

Ciao a tutti.
Mi trovo a dover adeguare la rete esterna degli idranti di un ospedale.
La situazione è la seguente:
- idranti sottosuolo UNI 50 (non UNI 70), con manichete DN 50;
- distanza dal fabbricato compresa fra 2-3 metri o anche meno in alcuni casi.

Sicuramente farò sostotuire gli attuali idranti sottosuolo UNI 50 con idranti UNI 70 soprasuolo ove possibile.
Per la distanza dal fabbricato provvederò ad adeguata alla UNI 10779.
Credete sia corretto?

Grazie.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Idranti sottosuolo UNI 50

Messaggio da weareblind »

Intendi se sia sufficiente? Non ho ben capito fino a che punto e perché devi adeguare.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Idranti sottosuolo UNI 50

Messaggio da fabbretto »

La direzione intende adeguare l'impianto esterno.
Secondo me l'impianto come rilevato non è a norma di legge.
L'impianto risale a circa 30 anni fa.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti sottosuolo UNI 50

Messaggio da Terminus »

Se l'ospedale è in possesso di vecchia autorizzazione antincendio, comprendente l'impianto così com'è, nessuno ti obbliga a modificarlo.
Se lo devi ristrutturare perchè obsoleto ed inefficiente, allora ricadi nelle previsioni di cui alla UNI 10779 a seconda dell'entità dell'intervento.
Se invece devi autorizzare la struttura oggi, allora l'impianto deve essere conforme alla UNI 10779 con ciò che ne consegue.