Ciao a tutti,
Volevo chiedervi un chiarimento in quanto ho un dubbio su quando si configura l'attività 3.8.B dell'allegato I al D.P.R. 151/11, mi spiego meglio l'attività recita: "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" (chiaramente sono esclusi i recipienti mobili in quanto non specificato) di conseguenza ipoteticamente anche un solo kg di gas disciolto fa attività? e soprattutto che gas potrebbero rientrare in tale tipo di attività?
E poi voi come considerare l'acetilene, disciolto o compresso? (differenza importante in quanto potrebbe cambiare il numero dell'attività!)
Grazie anticipatamente delle risposte come sempre.
DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
3.8.B è "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg", ma la definizione base dell'attività 3 è
"Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg."
se sei sotto i quantitativi di 0,75 mc o 75 kg ovviamente non sei soggetto.
l'acetilene se non sbaglio è sempre disciolto.
"Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg."
se sei sotto i quantitativi di 0,75 mc o 75 kg ovviamente non sei soggetto.
l'acetilene se non sbaglio è sempre disciolto.
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
si, l'acetilene è il classico gas disciolto
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8.B... cosa ne pensate ?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 181
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
che si sbagliano in tanti
Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
beh ma compresso l'acetilene non lo è mai comunque... al limite capirei il dubbio tra "disciolto" e "liquefatto" che sarebbe comunque un sofisma perché sono nella stessa categoria e classe... prova a chiedere ai colleghi perché secondo loro quando si parla di gas compressi si ragiona in volume e quando si parla di gas liquefatti (compreso il GPL) o disciolti si ragiona in massatravereticolare ha scritto: ↑ven ott 13, 2017 14:37 Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8.B... cosa ne pensate ?