DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da travereticolare »

Ciao a tutti,

Volevo chiedervi un chiarimento in quanto ho un dubbio su quando si configura l'attività 3.8.B dell'allegato I al D.P.R. 151/11, mi spiego meglio l'attività recita: "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" (chiaramente sono esclusi i recipienti mobili in quanto non specificato) di conseguenza ipoteticamente anche un solo kg di gas disciolto fa attività? e soprattutto che gas potrebbero rientrare in tale tipo di attività?

E poi voi come considerare l'acetilene, disciolto o compresso? (differenza importante in quanto potrebbe cambiare il numero dell'attività!)

Grazie anticipatamente delle risposte come sempre.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da glc_1912 »

3.8.B è "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg", ma la definizione base dell'attività 3 è
"Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg."


se sei sotto i quantitativi di 0,75 mc o 75 kg ovviamente non sei soggetto.

l'acetilene se non sbaglio è sempre disciolto.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da grifo68 »

si, l'acetilene è il classico gas disciolto
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da travereticolare »

Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8.B... cosa ne pensate ?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
carlton-banks84
Messaggi: 181
Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da carlton-banks84 »

che si sbagliano in tanti :D
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

Messaggio da grifo68 »

travereticolare ha scritto: ven ott 13, 2017 14:37 Grazie, come sospettavo l'acetilene è disciolto anche perché scritto su qualsiasi scheda di sicurezza, chiedevo questo chiarimento in quanto alcuni colleghi professionisti lo considerano solamente compresso e non disciolto, facendolo rientrare di diritto quindi nell'attività 3.2.B anziché nella 3.8.B... cosa ne pensate ?
beh ma compresso l'acetilene non lo è mai comunque... al limite capirei il dubbio tra "disciolto" e "liquefatto" che sarebbe comunque un sofisma perché sono nella stessa categoria e classe... prova a chiedere ai colleghi perché secondo loro quando si parla di gas compressi si ragiona in volume e quando si parla di gas liquefatti (compreso il GPL) o disciolti si ragiona in massa :wink:
Rispondi