Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da Tom Bishop »

Un mio cliente mi ha fatto venire un dubbio. In un teatro la segnaletica di sicurezza indicante le uscite di emergenza deve essere sempre illuminata? La UNI EN 1838 al punto 5.4.6 specifica che i segnali di sicurezza devono fornire almeno il 50% della luminanza richiesta entro 5s e il 100% entro 60s. Mi viene quindi da pensare che sia possibile tenerli spenti e accenderli solo in caso di emergenza. Sempre la UNI EN 1838 al punto 5.1 recita:

Immagine

Quali sono gli altri requisiti che si applicano in condizioni di illuminazione normale?
Tom Bishop
etec83
Messaggi: 817
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da etec83 »

Nel DM del 19/08/1996, TITOLO XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA

".... In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza."

Poi io so che ad esempio nei cinema o nei teatri le spengono perchè possono interferire con la visualizzazione del palcoscenico o dello schermo , ma la norma mi sembra abbastanza precisa.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da Tom Bishop »

Perfetto grazie. Mi era sfuggito.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3033
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da weareblind »

Tom Bishop ha scritto: mer set 27, 2017 06:20 Quali sono gli altri requisiti che si applicano in condizioni di illuminazione normale?
Cosa intendi?
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da Tom Bishop »

Intendo questa nota

Immagine
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3033
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da weareblind »

Ok, c'è una UNI dedicata, però mi devo ricordare stasera che sono fuori. A dopo!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3033
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Segnaletica di sicurezza retroilluminata

Messaggio da weareblind »

UNI EN 12464-1:2011
Illuminazione dei posti di lavoro in interno.
Prospetto 5.30 Luoghi pubblici adibiti ad intrattenimento.
5.30.1 Sale di prova
5.30.2 Camerini
5.30.3 Poltrone spettatori
5.30.4 Zone del palcoscenico
Non sono sicuro però se è questo che volevi, lì sopra ci sono i valori (scusa che ancora sono di corsa e copiare tutto non riesco :lol: )